44问答网
所有问题
当前搜索:
三相绕组变压器零序保护的意义
请问:
变压器零序保护的
作用是什么?谢谢了!
答:
1
变压器的零序保护
配置 变压器中性点零序过电流动作时先跳开中性点不接地变压器的保护方式,称为零序互跳。2台主变并列运行,1号主变中性点接地,当K2点发生接地故障时,1号主变中性点零序过流保护动作,第一时限跳2号主变高低压侧开关,K2故障点被隔离,1号主变恢复正常运行。如果故障点在K1处,当...
零序保护的
作用是什么?
答:
对于电缆线路的单相接地
保护
,一般采用
零序
电流互感器保护,二次线圈绕在互感器的铁芯上,并接到电流继电器上,在正常运行及
三相
对称短路时,在零序互感器二次侧由三相电流产生的三相磁通相量之和为零,即在互感中没有感应出零序电流,继电器不动作,当发生单相接地时,就有接地电容电流通过,此电流在二次侧感应出零序电流,...
差动保护和
零序保护
作用是什么?
答:
零序是靠电压互感器或零序电流互感器或保护装置计算得到的,
一般是用来保护接地或三相不一致故障的
。
变压器
为何要配置
零序
差动
保护
?它有何优缺点?
答:
变压器电流差动保护主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障
,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。在继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器的二次电流差,也就是说差动继电器是接在差动回路的。从理论上讲,正常运行及外部故障时,差动回路电流为零。实际上...
三线圈
变压器的零序
电流补偿作用
答:
变压器高压侧接地
保护
。三线圈
变压器的零序
电流补偿作用是对变压器高压侧接地保护。三
绕组变压器的
每相有3个绕组,当1个绕组接到交流电源后,另外2个绕组就感应出不同的电势,这种变压器用于需要2种不同电压等级的负载。
零序保护的
原理和作用
答:
当人体触电或其他漏电时,三条线的矢量和不为零,
零序
电流互感器有零序电流。一旦达到设定值,
保护
动作跳闸。电力系统发生不对称运行时,也发生零序电流,如
变压器三相
参数不同引起的不对称运行,单相重合闸时两相运行,三相重合闸时三相断路器和不同时期手动合闸,母线倒闸操作时断路器和隔离开关并联,或...
什么是
零序保护
?大电流接地系统中为什么要单独装设零序保护?
答:
在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为
零序保护
。
三相
星形接线的过电流保护虽然也能保护接地短路,但其灵敏度较低,保护时限较长。采用零序保护就可克服此不足,这是因为:a.系统正常运行和发生相间短路时,不会...
什么是
零序保护
答:
零序保护
是指在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称。
三相
电流平衡时就不会产生零序电流,相反不平衡时就会产生零序电流,这时候零序保护就是用零序互感器采集零序电流,当零序电流超过一定值,综合保护接触器吸合,...
什么是
零序
电流
保护
和间隙电流保护?
答:
缺点是在三种过电压这样大范围
保护
配合参数确定较为困难,放电分散性大,保护特性一般,工频续流较大,灭弧能力较差,而且间隙动作会产生截波,对
变压器
本身的绝缘也不利。靠继电保护切除故障,在系统的不对称接地端路故障时有较大和较长时间的工频
零序
电流冲击主变压器。3、作用不同 零序电流保护指利用...
变压器的零序保护
在什么情况下投入运行?
答:
变压器零序保护
安装在变压器中性点直接接地侧,用来
保护绕组
内部及引出线上的接地短路,并可作为防止相应母线和线路接地短路的后备保护,因此在变压器中性点接地时,均应投入零序保护。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相绕组变压器的零序保护是
三绕组变压器的零序网络
三绕组变压器的零序电路图
三相变压器零序保护
三绕组变压器零序等值电路
变压器零序过压保护
变压器的零序保护
变压器零序过压保护应用