44问答网
所有问题
当前搜索:
三相100kw要多大平方线
100
个
千瓦要用多大
的电缆,
三相
四线的_百度问一问
答:
亲,
100个千瓦要用95平方毫米的电缆
,三相四线的。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732*380*0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆。【回答】
三相
380V,
100KW
负载应该选择什么电缆?
答:
三相380V,
100KW负载可以采用3x95平方铜芯电缆(空气中敷设)或3x70 平方铜芯电缆(埋地敷设)
。选择过程:1、求出负载的电流 100KW/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据190A选择铜芯电缆的截面积(以常见VV22型铜芯电缆为例)由上表可知,在空气中敷设 3x95平方铜芯电缆的载流量是230A>190A 埋地...
100千瓦用多大
电缆,电流是多少?
答:
根据电线电缆安全载流量表,95平方的铜芯电线的安全载流量为185A,满足使用要求。因此,
100千瓦的电器设备可使用95平方的铜芯电缆
。如果是电动机等大功率电器,最好选择120平方的铜芯电缆,以满足用电需求,避免电路故障。如果是照明使用,那么100kw的功率比较适合铺设70或者95平方的铜芯电缆线。需要注意的...
100千瓦三相
电
需要多大
的线?
答:
100KW按三相电源供电,电流约178.7A,
选95平方的铜芯线
,95电缆载流量是231A左右。导线载流量与敷设方式和环境关系很大,应留有一定的余量,所以选95的铜芯线合适。
100kW
功率
用多大
电缆?
答:
100kW
功率,如果
三相
电380V供电,根据I=P/U=100000/380≈263.2A,结合铜芯电缆经验公式(每
平方
铜芯线缆工作电流6A),263.2÷6≈43.9,根据常用电缆规格,可选用50平方铜芯电缆;如果单相电220V供电,I=P/U=100000/220≈454.6A,结合铜芯电缆经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),454.6÷6...
100千瓦用
几
平方
的
铜线
?
答:
1、100KW需要用35平方的铜电缆,380V三相100KW负荷电流估计在180A 上下,建议采用3*120+ 1 *95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,100KW按三 相电源供电,电流约178. 7A,
选95平方的铜芯线
,95电缆载流量是231A左右。2、一般三相电线的相线采用2x300MM2单芯铜芯电缆,每相用2条同规格300平方...
三相100千瓦用多大
的电缆线?
答:
需要25
平方
的电缆线。(1)计算方法:根据
三相
电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=
100kw
,U=380V ;计算得,相线电流I=178A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。178÷8=22....
100kw三相
电
用
多少
平方的电线
答:
95平。根据查询齐家网显示,三相的电压一般都是为380伏,若要计算
三相100kw
所需使用的电缆规格的话,则应该根据公式I=P:(V3Ucosb)来进行计算,其中cosb是指功率因素,而功率因素一般都是取0.85,所以I=100000:(V3x380x0.85)179A,通过查看安全载流量表,可以得出应该选择使用95平的铜芯电缆。
100KW
的负荷需要
用多大
的电缆?
答:
100KW
设备需要用70
平方
毫米三芯铜
电线
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按
三相
市电计算,功率因数取0.85)查功率电线对照表可知,选70平方毫米的三芯铜电缆即可。电缆截面与电流的估算的关系如下: 1、对于1.5、2.5、4、6、10...
100KW需要多大的电线
?
答:
100KW设备需要用
95平方毫米
的电线。单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。100KW按三相电源供电,电流约178.7A,...