答:
在化工行业的生产环境中,
静电跨接
扮演着至关重要的角色,特别是在保障管道安全,如油管和氢气管道等领域。根据多项权威标准,如《化工企业静电接地设计规程》(HG/T 20675-1990)、《石油化工静电接地设计
规范
》(SH/T 3097-2017)、《石油库设计规范》(GB 50074-2014)以及《石油化工企业设计防火规范》(G...
静电跨接
接地线截面积要求是多少?
答:
1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接
;2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,
接地线最小允许截面积不小于4mm2
; 二、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2002规定:
燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置
,其管道法兰应采用镀锌...
静电跨接规范
示意图静电跨接规范
答:
5、每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接
。6、4、另外,《工业金属管道工程施工规范》( GB 50235—2010)第7.13.1条规定:设计有静电接地要求的管道,当每对法兰或其他接头间电阻值超过0.03欧时,应设导线跨接。7、
管道
静电跨接线
标准
答:
法律依据:《压力管道安全技术监察规程—工业管道》 第八十条
化工管道静电跨接规范如下:1、有静电接地要求的管道,应当测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。2、当值超过《压力管道规范—工业管道》(GB/T20801-2006)或者设计文件的规定时,应当设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地引线。
静电跨接
?
答:
静电跨接:防雷与安全的关键
静电跨接并非所有易燃易爆场所的四颗螺丝以下法兰的强制规定,而是出于防雷电与杂散电等电位连接的考量。国家标准GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第四章第二节明确指出,当金属部件如弯头、阀门、法兰的过渡电阻大于0.03欧姆时,需通过金属线跨接。特别是对于连接螺栓超过...
防
静电
接地要求的管道,应当如何
跨接
?
答:
当电阻值超过GB/T 20801或者设计文件的规定时,应当设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地线。GB/T20801.4—2006《压力管道规范 工业管道第4部分:制作与安装》10.12.1 规定,有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。
每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时
,应设导线跨接。
法兰
静电跨接线
标准
答:
电阻大于0.03欧是,安装导线
跨接
。根据查询《压力管道
规范
—工业管道第4部分制作与安装》第10条信息显示,有
静电
接地要求的管道,各段间应导电良好,每
对
法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03欧时,要设导线跨接。
静电
接地标准是怎样规定的?
答:
1、金属罐、设备、管道应有防
静电
接地。2、可燃气(液)体、可燃固体的管道在下列部位,应有防静电接地:(1)进出装置或设施处;(2)爆炸危险场所的边界;(3)管道泵及其过滤器、缓冲器等。3、可燃气(液)体管道的法兰、阀门的连接处,应有金属
跨接线
。当法兰用5根以上螺栓连接时,法兰可不用金属线跨接...
做管道
静电跨接对跨接线的
截面积有要求么?最小截面积是多少平方毫米的...
答:
1、少于五条螺丝的,要有
跨接线
。2、作用:易燃易爆场所是防止动力电漏电和
静电
火花的产生,利用导电性比较好金属将两个法兰可 靠的连接起来,将管道接地,法兰一般都做防腐造成接触不良容易产生火花,为了防止事故发生进 行法兰跨接 。3、依据:《GB50074-2002石油库设计
规范
》 14.2.14 在**危险...
金属管道法兰
静电跨接
哪个
规范
与标准有要求
答:
工业金属管道工程施工
规范
(GB50235-2010)第7.13.1条规定:设计有
静电
接地要求的管道,当每对法兰间或其他接头间电阻超过0.03欧姆,应设导线
跨接
。
对于
有爆炸危险的场合,所有相邻金属设备设施之间、相邻法兰盘之间,在非腐蚀性环境中,如果螺栓小于4个,且电阻小于10的六次方Ω,则应采用铜片,或铜...