44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器耐压试验接线图
怎样给
变压器
做
耐压试验
答:
耐压试验
的接线如下图所示。Rl为保护电阻,R2为阻尼电阻,Tl为单相自耦 调压器 ,T2为
试验变压器
。试验低压绕组时,将高、低压绕组按
接线图
互换即可。试验电源频率为50Hz正弦波,被试变压器、试验变压器及仪表等外壳都要可靠接地。试验时,施加的电压在应加试验电压的40%以下时,升压速度不限,超过40...
有载调压
变压器
的交流
耐压试验
怎麼做?
答:
1)先将被试变压器绕组A、B、C三相用裸铜线短路连接,其余绕组也用裸铜线短路连接,并与外壳一起接地;2)将变压器、保护球隙、分压器、接地棒可靠接地(接地线采用4mm及以上的多股裸铜线或外覆透明绝缘层的铜质软绞线);3)将控制箱的接地线接到
试验变压器
的高压尾上;4)连接控制箱与试验变压器的...
试验变压器
基本特点与使用方法?
答:
1、 NDYB
试验变压器
做被试品的工频耐压试验使用接线原理图见图6 图6:被试品工频
耐压试验接线图
图中:R1—限流电阻 FRC—阻容分压器 RF—球间隙保护电阻 G—球间隙 CX—被试品 注:高压尾必须可靠接地 工频耐压试验中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在100...
变压器
交流
耐压
的实验步骤和实验机具
答:
图6:被试品工频
耐压试验接线图
图中: R1—限流电阻 RCF—阻容分压器 RF—球间隙保护电阻 G—球间隙 Cx—被试品 注:高压尾必须可靠接地。工频耐压试验中限流电阻R1应根据
试验变压器
的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在100—300mA时,可取0.5一1Ω/V(试验电压);高压侧额定输...
直流
耐压试验
中,微安表安装在高压侧和低压侧有区别吗?
答:
高压线就接在避雷器的
接线
螺杆上等等。给
变压器
高压侧作
耐压试验
,是将变压器所有高压绕组短接后作为一个极,将变压器的所有低压绕组短接后接在外壳上接地作为另一个极;给变压器低压侧作耐压试验,是将变压器的所有低压绕组短接作为一个极,变压器的所有高压绕组短接后接在外壳上接地作为另一个极。
电缆交流
耐压试验
怎么做?
试验变压器
的两根线怎么接?
答:
电缆交流
耐压试验
一般用调频串联谐振装置
试验变压器
的
接线
如下:试验变压器一般有5个接线柱,输入的两个接线柱接试验变压器操作箱的输出0-200V或者接0-400V的接线柱,试验变压器的仪表端接试验变压器操作箱的仪表接线柱,试验变压器的高压尾接地。高压端接高压电缆的芯线,电缆铁铠接地 ...
串联谐振
耐压
装置怎么
接线
?
答:
不知道你是要用在什么设备试验上,以下是几个常用的 电缆耐压试验接线图。
变压器耐压试验 接线 图
串联谐振试验 装置 现场常规试验 接线 方法
110kv
变压器耐压试验接线
方法
答:
1、首先把一套2芯线,从控制部分的输出端连接到
变压器
的输入端。2、其次另一套三根线里面包含绿线、黑线、红线,控制部分和变压器之间的端子一一对应。3、最后把110k变压器启动即可。
耐压试验
做法
答:
YD(JZ)
试验变压器
高压套管中的高压硅堆未画出,其原理与上图相同。四、使用方法 1、 YD试验变压器做被试品的工频耐压试验使用接线原理图见图六。图6:被试品工频
耐压试验接线图
图中: R1—限流电阻 RCF—阻容分压器 RF—球间隙保护电阻 G—球间隙 Cx—被试品 注:高压尾必须可靠接...
串联谐振交流
耐压试验
装置操作具体步骤?
答:
1、过流保护设定,按
试验变压器
高压侧额定电流的1.2倍整定。2、过压保护设定,按试验时的电压的1.1倍整定。3、把分压器的电缆线接到控制台上高压电压两
接线
柱(所有地线必须接好,牢固可靠)。4、激励变压器上的高压电流接到控制台上高压电流两接线柱。5、
耐压
时间整定:将时间继电器上的试验时间...