电缆交流耐压试验一般用调频串联谐振装置试验变压器的接线如下:
试验变压器一般有5个接线柱,输入的两个接线柱接试验变压器操作箱的输出0-200V或者接0-400V的接线柱
,试验变压器的仪表端接试验变压器操作箱的仪表接线柱,试验变压器的高压尾接地。高压端接高压电缆的芯线,电缆铁铠接地。
对一台
110kv
电压等级,连接组别为YN d 11的双绕组
变压器
进行感应
耐压
...
答:
因此,要分析产品结构,比较不同的
接线方式
,计算出线端相间及对地试验电压,选用满足试验电压的接线。通常的试验过程要借助辅助
变压器
或非被试相绕组支撑,轮换三次,才能完成一台变压器的感应
耐压试验
。如对联结组别为YNd
11
的三相双绕组变压器,可按如图2-9所示接线进行A相试验。非被试的两相线端并联接地...
变压器
做
耐压试验
怎么
接线
答:
一般变压器做耐压试验,
一根线接绕组(线圈),另一根线接外壳
,一般电压1500伏,时间1分钟,如无击穿,说明合格,绝缘良好。如果是电力变压器,电力检测部门有国家测试标准。
变压器耐压
检测怎么做
答:
一
、外施(工频)
耐压试验
1.试验目的:检测变压器主绝缘。(现场施加出厂试验值的85%)2.试验仪器:
试验变压器
,分压器,有效值电压表。3.试验步骤 3.
1接线方法
:被试绕组短接接高压,非被试绕组短接及铁心和夹件均良好接地。(试验时地线不要接触被试产品绕组表面)3.2按照GB6450-1986、GB1094.3...