小电流接地的电流数值是多少
小电流接地
系统是什么
答:
一般66kv及以下系统常采用这种系统。中性点不
接地
系统发生单相接地故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地电容形成的容性
电流
,
数值
很小,而整个系统的中性点对地电压发生偏移(偏移程度取决于接地短路的程度,完全金属性短路则中性点对地电压上升为相电压),而不接地相的对地电压也会升高(...
小电流接地
系统是指
答:
系统中,为什么采用中性点经消弧线圈接地
答:
当发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流补偿系统的电容电流,使故障点的
接地电流
(即残流)小于电弧支撑电流,系统可以带故障运行一段时间,对于瞬时接地故障不会启动线路跳闸,供电可靠性较高。但消弧线圈接地系统在原理上增加了故障选线的难度,难以快速切除故障。近年来,随着大城市城区配电网电缆...
单相
接地
电容
电流
公式如何推导?
答:
单相
接地
电容
电流
和单相短路电流的区别是什么?中性点不接地系统发生单相接地故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地电容形成的容性电流,
数值
很小,而整个系统的中性点对地电压发生偏移(偏移程度取决于接地短路的程度,完全金属性短路则中性点对地电压上升为相电压),而不接地相的对地电压也...
小电流接地
系统为什么单相接地后还可以继续运行?
答:
单相故障的时候,
接地电流为
系统的电容电流,这个电流较小,可以持续运行若干小时也不会过渡损坏设备和系统。。经过变压器之后对用户的影响。对于用户来说,那个变压器高压侧接入三相10kV既然相角和线电压在故障前和故障后并没有发生实质性变化,低压侧输出则是三相四线的380V,到用户的是正常且健康的380/...
容量2500KVA的变压器,低压零序
电流
互感器应先多大?怎么计算?
答:
接地故障
电流
Id=220/ZS,由于RA+RB>>Z1+ZPE+Zf,且RA+RB
数值
一般均较大,很明显TT系统的故障环路阻抗大,产生的单接故障电流Id,远远小于不平衡电流,很难检测出故障电流,故不适用于TT接地系统。零序电流互感器的选择:电源中性点不
接地的
供电系统,发生单相接地故障后,故障电流比较小,常规单相接地...
零序
电流多少
算正常
答:
这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生
的电流
即为零序电流。问题三:系统出现零序电流时,三相电流之和
是多少
,为什么啊 当系统仅仅出现零序电流时,三相电流之和就是零序
电流值
。因为系统中只是零序电流,而三相电流中就出现了正序和零序两种电流,三相正序电流相互相差...
小电流接地
选线的原理~
答:
小波选线方法利用单相接地故障产生的暂态电流和谐波电流作为选线判断的依据。由于
小电流接地
电网单相接地故障等值电路是一个容性通路,故障的突然作用在电路中产生的暂态电流通常很大。特别是发生弧光接地故障或间歇性接地故障情况下,暂态电流含量更丰富,持续时间更长。暂态电流满足在故障线路上
的数值
等于在非...
小电流接地
系统发生单相接地时有哪些现象?
答:
小电流接地
系统发生单相接地时整个系统将出现零序电压的现象。会立即报警并输出故障信号。小电流接地系统监控装置的工作原理:在中性点非直接接地电网中通常有以下三种方式,即中性点不接地方式;经消弧线圈接地方式;经电阻接地方式,此类系统在发生单相接地时,由于故障点
的电流
很小,而且三相之间的线电压基本...
小接地电流
系统中,微机型单相接地选线原理
答:
有功分量法:对于中性点经消弧线圈
接地
系统,故障线路的零序电流的有功分量与正常线路极性相反,可以用这个特点进行选线。突变量法:在消弧线圈两侧并联电抗器和开关,正常运行时并联电抗不投入运行,发生永久性接地故障后将并联电抗短时投入,持续几秒再断开,使零序电流发生较大的突变量,这个突变
的电流
只...