44问答网
所有问题
当前搜索:
小电流接地的电流数值是多少
小电阻接地系统和
小电流接地
系统的保护整定有哪些要求
答:
小电阻接地系统和
小电流接地
系统的保护整定有这些要求:1、继电保护可靠性主要由配置结构合理、质量优良和技术性能满足运行要求的继电保护装置来保证。2、高阻接地系统的特殊性,其接地故障
电流数值
与负荷电流数值相差不大,故原则上不要求速动,保护动作时间满足有关设备热稳定要求。3、电阻接地系统中,...
零序电压正常
是多少
v
答:
取决于测量点到大地间阻抗的大小。正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、
电流
出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量
的数值为
零)。
电流
互感器变比
是多少
?
答:
低压
电流
互感器型号不同,变比的规格范围也不同。额度一次电流(A)分别有;5,10,15,20,30,40,50,75,100,150,200,300,400,500,600,750,800,1000,1200,1500,2000A等。额度二次电流分别有;5A(常用)或1A。
中性点
小接地
系统和不接地系统是指一个东西吗
答:
小电流接地
系统的接地保护主要有两种,一种是无选择性接地保护,一种是有选择性接地保护。对于第一种,即无选择性接地保护,它基本上是利用小电流接地系统发生单相故障时,三相对地电压的变化来判断接地相别和接地程度,用所属母线电压互感器辅助绕组开口三角处的电压变化启动电压继电器来报警,告知运行人员...
电流
互感器的变比
是多少
?
答:
低压
电流
互感器型号不同,变比的规格范围也不同。额度一次电流(A)分别有;5,10,15,20,30,40,50,75,100,150,200,300,400,500,600,750,800,1000,1200,1500,2000A等。额度二次电流分别有;5A(常用)或1A。
中性点不
接地
系统中发生单相短路时,入地电容性
电流
为什么变为正常运行...
答:
好,那没有发生故障时,因为是中性点不
接地
,各相上
的电流
对地就形成了电容性的电流,电流大小都为(Io=Un*Co),这是根据公式来的哈。当A相短路时,那么入地电流(设为Id)应该等于B相对地电流(Ibd)和C相对地电流(Icd)之和。也就是(Id=Ibd+Icd),即(Id=根号3*Ibd、或者=根号3*Icd...
中性点直接接地与不
接地的
区别是什么?
答:
二、性质不同 1、中性点接地:中性点
接地的
系统属于较大电流接地系统,一般通过接地点
的电流
较大,可能会烧坏电气设备。2、中性点不接地:中性点不接地的系统属于较
小电流接地
系统,一般通过接地点的电流较小,不会烧坏电气设备。三、单相接地故障不同 1、中性点接地:中性点接地系统中发生单相接地故障时...
电流
表检测搭铁短路断路,
数值是多少
答:
电流表一般用来测量负载电路
的电流
大小,一般是串入电路使用。如果是测量搭铁、短路、断路,可以用万用表来测量,一般搭铁是和电源的地相连,也就是所谓的负极,所以在正常的情况下搭铁和负极电阻为零。短路也就是所谓的正负极电阻为零,这种情况一般出现在供电器两端存在元器件击穿性故障。断路时电阻会...
电流
互感器如何选用?
答:
用于
小电流接地
系统零序电流的测量,也可以用于三相对称电流中电流的测量或过负荷保护。2.三相完全星形接线方式:三相完全星形接线又叫全星形接线。是用三台电流互感器与三只继电器对应按星形连接而成。一般应用于大
接地电流
系统的测量和保护回路接线,可以反应任何一相,任何形式
的电流
变化。3.两相不完全星...
1. 电力系统中性点运行方式哪几种?各自适用场合是什么?
答:
一大类是中性点直接接地或经过低阻抗接地,称为大
电流接地
系统;另一大类是中性点不接地,经过消弧线圈或高阻抗接地,称
为小接地电流
系统。其中采用最广泛的是中性点不接地、中性点经过消弧线圈接地和中性点直接接地等三种方式。