干式变压器
高压侧
分接开关
有烧糊现象一般是什么故障
答:
开关
的承载电流没有余量,可能刚刚够用,时间一长温度,湿度,很多方面的影响就造成了烧糊现象,希望恒达可以帮到你,恒牛吧??
10KV配电室
干式变压器
两年5次烧损求专业人士指点!
答:
长期使用,致使某相线圈绝缘老化而
烧毁变压器
。(4)
分接开关
。1)私自调节分接开关。由于冬夏两季的用电负荷差异大,电压的高低变化大。因而有些农村和企业的电工不经电力修试部门试验调整而私自调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良而烧毁。2)分接开关质量差,结构不合理,压力不够,接触不...
干式变压器
为什么在没负荷时出问题,烧损
答:
(4)
分接开关
:①私自调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良而
烧毁
。②分接开关质量差,引起星形触头位置不完全接触,发生短路或对地放电。(5)渗油是
干式变压器
最为常见的外表异常现象。由于干式变压器本体内充满了油,各连接部位都有胶珠、胶垫防止油的渗漏。经过长时间的运行,会使干式变压器...
干式变压器
高压连接杆烧糊
答:
(4)分接开关:分接开关私自调整,导致配电
变压器分接开关
错位,因接触不良而
烧毁
。分接开关质量差导致星形触头接触不完全、短路或接地放电。(5)漏油是
干式变压器
最常见的外观异常。由于干式变压器本体充满油,每个连接部位都有橡胶珠和橡胶垫,防止漏油。干式变压器中的一些橡胶珠和橡胶垫在长期运行后会老化...
干式变压器
零排表层起皮,烧黑什么原因?
答:
1.
干式变压器
漏油使
分接开关
暴露在空气中,绝缘受潮后分接开关性能下降,导致放电短路,损坏干式变压器。2. 油温过高。干式变压器中的油主要对绕组起绝缘、散热和防潮的作用。干式变压器油温高将直接影响干式变压器的正常运行和使用寿命。3. 分接开关质量差、结构不合理、压力不足、接触不 ...
变压器烧坏
有几种原因
答:
问题一:"三相
变压器烧毁
的原因有哪些" 过流,老化,击穿 问题二:变压器烧成这样,是什么原因??? 三种情况可能造成如此小范围击穿故障,可以局部修补。1、被滴入导电性液体。2、动物造成短路击穿、3、金属粉尘介入。再就是产品本身质量问题了因
干式变压器
电磁环流震动 较大,绝缘不到位匝间绝缘不够...
干式变压器
有哪些容易出现的故障?新买了干式变压器,想了解一下_百度知...
答:
█ 原因:风扇、外壳等部件的共振会产生噪音,一般误认为是
变压器
噪音。█ 判断方法 1)外壳:用手压外壳铝板(或钢板),看噪音有无变化。如果发生变化,则外壳处于共振状态。2)风扇:用干的长棍子推每个风扇的外壳,看噪音有无变化。如果有任何变化,则表示风扇处于共振状态。3)其他部分:用干的长棍...
变压器
无载
分接开关
接触不好会造成什么后果
答:
变压器
无载
分接开关
接触不好。1、会使接触不良点电阻变大,发热加巨,时间长了会导致温度升高,如果达到铜的熔点时,可能会烧断导线,影响供电;2、也导致变压器整体的温度上升,引起变压器损耗增大;3、整体及局部的温度升高会引起绝缘电阻下降,在过电压下可能导致内部短路跳闸,引起变压器事故。变压器(...
干式
试验
变压器
常见故障解决方法有哪些?
答:
解决方法:用铅丝将低压线圈芯线间的通道向下推,确认无异物后,检查鞋底绝缘,如仍不能解决。焊接设备的地线端连接在接地件上,焊条在底部(电流约为250 A)上点击。这个问题只需一次点击就可以解决。(2)行程
开关
失灵或动作异常 冲程开关是
变压器
正常运行时保护操作者的装置,如变压器活门,打开任何一扇...
变压器
异常及处理
答:
⑷
分接开关
(抽头)瓦斯动作 严禁调抽头;测量直流电阻,检查抽头接触情况(注:如是分接开关损坏,有时差动、过流保护也要动作)。⑸
变压器
防爆门(压力释放阀)动作 变压器内部发生严重故障,如匝间、相间短路等引起;变压器加油过甚,温度过高引起;查二次回路不良引起误发信号;如果变压器防爆门喷油,...