变压器烧坏有几种原因

如题所述

第1个回答  2022-11-15
问题一:"三相变压器烧毁的原因有哪些" 过流,老化,击穿

问题二:变压器烧成这样,是什么原因??? 三种情况可能造成如此小范围击穿故障,可以局部修补。1、被滴入导电性液体。2、动物造成短路击穿、3、金属粉尘介入。再就是产品本身质量问题了因干式变压器电磁环流震动 较大,绝缘不到位匝间绝缘不够或与矽钢片接触短路而烧坏。

问题三:变压器烧掉后有几种现象 10分 变压器烧掉后有2种现象:
1。次级输出短路,则一般变压器骨架及包覆胶带会被烧变形,同时会伴随有 *** 性气味产生。
2。初,次级开路,这种情况从表明看不出来。可以用万用表电阻档测量初,次级的电阻呈现开路状态。

问题四:变压器烧毁原因 1.变压器本体故障,按规范,800VA和1250VA变只装过电流、过负荷、电流速断保护,无差动保护,所以本体故障,低压侧开关不会跳,除非低压侧开关安装了低电压保护;2.高压侧的保护没有动作,可能是保护整定值出了问题或者是保护装置本身出了问题,或者是高压开关的机构出了问题;我认为机构出问题的概率较大,因为过电流、过负荷和瓦斯保护都没有能够使开关跳闸。3.晚上低负荷时烧毁,为了保证高峰时的电压,低峰时电压是否太高?变压器油是否合格?4.查一查是高压绕组故障还是低压绕组故障。再查一查当时的高压供电系统有没有故障,比如单相接地故障会造成健全相相电压升高为线电压。

问题五:变压器烧毁原因分析 这三张照片看起来都是层间绝缘损坏

问题六:三相变压器接线错误,烧毁变压器的原因是什么? 试着分析一下,假设断路器不合闸:
变压器一次侧接了U和W相,V相相当于悬空;二次侧U相接回一次侧,其他两相悬空;
二次侧的UW感应出的电压通过二次的U相与一次侧的V相连接,相当于一次侧的UV 在二次侧短路;
所以变压器烧毁。

问题七:变压器烧坏什么原因,下面有详细说明。 关闭问题

问题八:家用电器变压器烧坏的因素有哪些 1、供电电压超高。 2、负载过重或者短路。 3、连续工作时间过长,散热条件差。 4、变压器质量欠佳。
求采纳

问题九:变压器初级线圈烧坏,但是保险丝没熔断,有哪些原因 这可能是变压器的线工艺上短路,或是选择的线太小,电流过大,烧断等。

问题十:都有什么原因会导致烧变压器? 三相负载用电不平衡导致变压器内部环流增大发热严重就会烧了。其他就是外部或人为因素造成的。我们平时观察农村电网的三相电都是交替入户的,这就是防止三相不平衡带来不良影响的。