答:
油浸式电力变压器发生火灾的原因有:(1)变压器线圈绝缘损坏发生短路
。变压器线圈的纸质和棉纱绝缘材料,如果经常受到过负荷发热或绝缘油酸化腐蚀等作用,将会发生老化变质,损坏绝缘,引起匝间、层间短路,使电流急增造成线圈发热燃烧。同时,绝缘油因热分解,产生可燃气体,与空气混合达到一定的比例,形成爆炸性...
低压侧相间短路修复送电几日后,500KVA
油浸式变压器烧毁原因
。
答:
第一低压侧电缆过载烧毁
,造成相间短路,对变压器绝缘等级冲击较大,严重的可能会引起变压器匝间短路 第二这种小的变压器一般现场常规试验是直流电阻、变比、耐压、空载电流、空载损耗等,很难发现轻微匝间短路等故障 第三近几周低压侧日负荷较大,几近满载,如不加强控制,温度会明显升高,加速绝缘老化,情...
油浸式变压器
三个包全部
烧掉是什么原因
答:
只有两个原因,
短路或者超载击穿造成短路
!
下列不属于
油浸式变压器
火灾
的原因
的有( )。
答:
1)由于变压器产品制造质量不良、检修失当、长期过负荷运行等
,使内部线圈绝缘损坏,发生短路,电流剧增,从而使绝缘材料和变压器油过热。2)线圈间、线圈与分接头间、端部接线处等,由于连接不好,产生
接触不良
,造成
局部接触电阻过大,从而导致局部高温
。3)铁芯绝缘损坏后,涡流加大,温度升高。4)当变压...
变压器烧了
,不知道啥
原因
?
答:
一、变压器被烧毁,可能由以下原因造成:
1、配电变压器高、低压两侧无熔断器
。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变压器。2、配电变压器的高、低压熔断件配置不当。变压器上的熔断件普遍存在着配置过大的现象,严重...
油浸式变压器
b相发热
是什么原因
答:
国家标准(
油浸变压器
)顶部油温一般调整在85℃,如果超过85℃,要分析
原因
:1、如果是因为室温过高,负荷过重等慢慢上升,可以超过85℃继续运行,但最高不能超过95℃(这时变压器中心铁芯或绕组是105℃,会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或
烧毁变压器
);2、变压器超过85℃运行时,变压器顶部油温与室温温差不能...
油浸式变压器
绕组温度不得超过多少
答:
最短,芯腿截面积更接近圆形,因此性能进一步提高,损耗降低,噪声降低,三项平衡,三次谐波分量减少。 但由于压力调节开关在水箱内部。 调节压力时,从外面看不到开关的触点。 反应现象有两种:
接触不良
,电路断路。 如果接触不好,负载过大时很容易烧坏开关。油浸式变压器是电力系统中的重要设备,主要用于...
影响
变压器
运行的因素
答:
根据研究结果,
油浸式
电力
变压器
的绕组热点温度在80 ℃~140 ℃范围内时,绕组温度每增加6 ℃,变压器的相对老化率增加1倍,寿命减少1半。因此,过热是大型电力变压器寿命缩短的主要因素之一。5.电老化 一般认为局部放电是变压器绝缘老化最主要
的原因
。近年来,虽然变压器制造工艺水平得到了很大的提升,但是...
油浸式变压器
稳定性能差
的原因
有哪些
答:
绕组轴向压紧力不够;引线固定支点不够、支架不牢固、引线焊接不良等;内绕组与铁芯柱间支撑不够;在结构设计中对作用在变压器绕组上的电动力,只按照静力学计算是不能正确反映变压器突发短路电流冲击是所承受的各种应力的 以上就是
油浸式变压器
性能差的几个可能
原因
,希望能帮到你!
新上的1600kva
油浸式变压器
损坏,绝缘层损坏导热油变黑,
是什么原因
造成...
答:
绝缘损坏,通常是热老化或者被击穿,这两种情况都会使绝缘材料碳化,导致
变压器
油变黑,由于你提供的信息太少,是不是质量问题不好判读。我想你这个变压器是10/0.4的吧,那么低压额定电流为2309A,这么大的电流如果低压端母线没有连接紧也就是存在较大的接触电阻,接触处的发热功率为电流的平方乘接触电阻...
1