44问答网
所有问题
当前搜索:
电力变压器运行规程最新版本
变压器运行规程
答:
3.5 220KV主
变压器
冷却器
运行
规定。 3.5.1 主变压器不允许在无冷却器条件下运行,冷却器工作电源两段均正常投入使用,并互为备用。 3.5.2 主变压器冷却器共三组,正常运行时,一组主用,一组辅助,一组备用,每月应按规 定进行一次定期轮换。 3.5.3 当冷却器全停时,在变压器上层油温不超过80℃的条件下,变压器满负...
变压器
安全操作的
规程
?
答:
1、高低压侧都有油开关和隔离开关的
变压器
投入
运行
时,应先投入变压器两侧的所有隔离开关,然后投入高压侧的油开关,向变压器充电,再投入低压侧油开关向低压母线充电,停电时顺序相反。2、低压侧无油开关的变压器投入运行时,先投入高压油开关一侧的隔离开关,然后投入高压侧的油开关,向变压器充电,再投入...
紧急求助! 求助一篇电气工程及其自动化中文或英文论文(1000字左右...
答:
3.1.1.3在
电力
系统中
运行
的主
变压器
当承受出口短路后,经综合诊断分析,可考虑提前大修。 3.1.1.4运行中的变压器,当发现异常状碚或经试验判明有内部故障时,应提前进行大修;运行正常的变压器经综合诊断分析良好,总工程师批准,可适当延长大修周期。中华人民共和国电力工业部1995-06-29发布1995-11-01实施 3.1.2小修周期 ...
变压器
安全
运行
常识
答:
1 变压器、
变压器
外壳或变压器隔离围栏应接地良好,并有安全警告标志。 2 变压器投入
运行
以后,禁止触摸变压器主体,以防止事故发生,无励磁调压变压器严禁带电调压。 3 变压器进行高压试验前,应将温度传感器电缆从温控箱上卸下,以防损坏温控箱。所有温度传感器、传感线、二次控制线不得与变压器的带电部分接触!!! 2. ...
变压器
到事故油池的排水管管径一般是多少
答:
变压器到事故油池的排水管管径要根据具体的变压器容量和相关标准进行设计。以下是一些建议:根据中国
电力
行业标准《变压器油浸式
变压器运行
与维护
规程
》(DL/T 596-2019)的要求,变压器事故油池的排水管道应该具备足够的排水能力,以保证在事故发生时能够有效地将变压器内部的油液迅速排出。具体管径的选择应...
变压器
过负荷
运行
规定
答:
b、变压器过负荷运行时,应投入全部冷却器(包括备用冷却器)。c、变压器正常过负荷的允许值,应根据过负荷前变压器所带负荷以及冷却介质温度和变压器的负荷曲线,按照《
电力变压器运行规程
》中短期急救负载要求控制。d、变压器在过负荷时,应加强对变压器的温度及接头的监视、检查和特巡,发现异常立即汇报调度...
变压器
高压侧最高电压如何确定?
答:
为了适应这一情况,国家标准规定了变压器允许超过额定电压运行的限值。《
电力变压器运行规程
》DL/T572-1995规定,变压器运行电压一般不应高于该运行分接额定电压的105%;对于特殊使用条件,则允许在不超过110%的额定电压下运行。对35KV的变压器,则出现了35KV*110%=38.5KV的最高运行电压。
电力变压器
在备用与
运行
轮换时间上的有关规定?
答:
5. 安质部是轮换试验的监督部门。负责监督有关单位部门按
规程
进行轮换试验,及时发现和处理
运行
中的缺陷。执行规定 1. 每季度末月25日前,变电工区根据轮换周期规定编制第六至十四条所规定设备下季度轮换计划报生技部。第二至五条轮换试验由变电工区按照周期要求直接进行。生技部会同调度所审查所报...
电力变压器
的容量定义和并列
运行
条件?
答:
电力变压器
的额定容量(铭牌容量),是指它在规定的环境测试条件下室外安装时,在规定的使用年限(一般规定为功率)内所能连续输出的最大视在功率。并列条件:1)接线组别相同,2)一,二次侧的额定电压相等(变比相等),3)阻抗电压相等。
变压器
超负荷
运行
对
供电
的影响有哪些?请详述!
答:
你好!变压器是可以过负荷运行的。变压器的运行方式-负载状态,按照《
电力变压器运行规程
》(dl/t 572—95)的规定:变压器负载状态的分类:正常周期性负载;长期急救周期性负载;短期急救负载。共三类。正常周期性负载的运行:1 、变压器在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。2 、变压器允许在平均相对...