电流表
必须与电流
互感器
匹配吗? 比如我是30:5的互感器,用量程是20 A...
答:
电流互感器30/5的二次额定电流为5A,电流表匹配值应为30/5,即电流表满度实际为5A,表针指示就为30A
。若用量程是20 A的电流表,一次(电源)线电流为30A时,表指针指示为5A。所以,电流表必须与电流互感器匹配应用。
400A的
互感器
,可以选多大的
电流表
啊?
答:
所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8
,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
互感器选用4000/5
,但是电子式
电流表的
设置为800/1,是否可以?
答:
互感器选用4000/5,电子式电流表可以设置为800/1
。互感器选用4000/5,电子式电流表设置为800/1可以使用,但误差较大,正确方法是将电子式电流表设置为4000A/5A,电流表端子接在5A档。电流表的选取一般按照互感器比值选取相应比值刻度指示的表头,这样可以直观准确地指示实际电流值。互感器又称为仪用变...
电流表
配
互感器
,是
怎么
计算实际值的
答:
电流互感器的变比是计算一次和二次电流的依据,比如800:5,即是一次侧流过800A时,二次侧的电流是5A
。一般辨认二次测电流有两种情况:仍以变比是800:5的互感器为例,若一次侧的电流是1000A,可以用比力方程计算二次测的电流值 I2 800:5=1000:I2 I2=(5x1000)/800=6.25A 用此公式,只要知...
关于
电流互感器
与
电流表的
选型
答:
电流表当然与电流互感器相匹配,所以是200/5
2、变比:电流互感器一次电流/二次电流(额定5A)200/5=40倍
3、线路中的电流超过120A,就需要采用电度表与电流互感器配合使用,电流互感器的选用方法同上,电度表选用3*3(6)A就可以了。4、电度表的读数*电流互感器的变比=实际用电量 ...
怎样选配
电流表和互感器
答:
1、
电流表
满刻度量程可按负载电流的1.5倍选择。2、互感器则按电流表上标示的倍率决定
互感器的
变比。3、当电流是60kW 时:
互感表
应选择3×220/380V 3×1.5(6)A ,精度不低于1.0级的电子式三相四线电能表;也可采用三只(6)A的单相表代替。电能表应选择3×220/380V 3×1.5(6)A ,精度...
100/5的
电流互感器
配多大的
电流表
。请师傅们指教。
答:
100/5A的电流
互感器
配100/5A的
电流表
。电流互感器:是用来将交流电路中的大电流转换为一定
比例
的小电流(我国标准为5安倍),以供测量和继电保护设备使用的电器。电流互感器是依据电磁感应原理制成的,由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的...
400/5的
互感器
要配多大的
电流表
,多大的电能表?
答:
400/5的
电流表
通常配400/5的电流
互感器
,电流表满度(示数300A)实际为400A,当示数为100A时,实际电流:I=400/300×100≈133.33(A)。因为一般要求电流表在正常运行时,其指针应当在表计量程的2/3处,这样可以便以观察回路的过负荷情况。
电流互感器
与
电流表的
变比
怎么
配合使用?
答:
有两个方面:一个是精度应配合,一般电流
互感器的
精度要高于
电流表
的精度。二是变比,一般电流互感器与电流表的变比应相同,否则,要剩以一个系数。
我用了400/5的
电流表
300/5的
互感器怎么
计算电流
答:
电流表和互感器正常情况下用统一种比例的容易识别,不是统一种比例时要计算,如你说的400/5互感器对300/5的电流表,把电流表读出的数字除以60在乘以80就是它的电流,如果换