答:
跳闸属于瞬时短路
。向电力机车供电的牵引供电系统的安全运行应该得到保证。一旦发生事故,安装于牵引变电所(开闭所、分区亭)内的继电保护装置即被事故产生的短路电流启动,自动将向事故点供电的断路器断开,以缩小事故范围,保证其他设备的安全运行和向非事故线路正常供电。这种因事故而自动断开断路器的动作...
断路器控制回路基础知识?
答:
假定断路器在合闸状态,断路器辅助接点DL常开接点闭合。当保护
装置
发跳闸命令,
跳闸出口
接点闭合,通过正电源→跳闸出口接点→DL→TQ→负电源构成回路,跳闸线圈TQ得电,断路器跳闸。断路器完成跳闸动作后,DL常开接点断开跳闸回路,DL常闭接点闭合,为下次合闸做准备。断路器合闸过程同理,此处不再赘述。
断路器重合
闸
与线路重合闸有什么不同
答:
上述两种情况都会导致某一开关重合闸
装置
重合闸充电不成功,且其“充电未满沟通三跳”控制字投入,此时“沟通三跳”接点接通输出至RCS-931D线路保护,则RCS-931D线路保护将不能选相跳闸,单相故障时将沟通三相跳闸,开关三相
跳闸出口
且闭锁另一运行开关RCS-921A保护中的重合闸,另一重合闸充电正常的开关RCS-921A保护的...
继电保护
装置
有哪几种?
答:
一般分为两种,一种是保护
跳闸出口
压板,正常时应该投伐,如果保护动作后通过该压板去跳断路器,另一种是保护投入压板,也就是通常说的保护投入硬压板,该压板投入后相当于某个保护功能投入 继电保护有哪些?这个问题问得有些片面了,不好回答,再问得具体一些就好了。1、对于输电线路,有分相电流差...
自动
重合闸失电
跳闸
是什么原理剩余电流动作保护器,停电跳闸是什么原理...
答:
自动重合闸失电跳闸是一种电力系统保护装置
,其主要原理是在电力系统发生故障时,通过检测系统中的电流差异来判断是否存在接地故障。当检测到的剩余电流超过设定值时,自动重合闸失电跳闸装置会迅速切断电源,以保护设备和人员的安全。二、剩余电流动作保护器是什么原理 剩余电流动作保护器,简称RCD,其工作...
投入保护
自动化装置出口
压板前应进行测试,其注意事项的哪些?
答:
且压板下端为正电位、上端为负电位, 此时若将压板投入, 将造成开关跳闸。应检查保护
装置
上动作跳闸灯是否点亮, 且不能复归, 否则有可能保护
跳闸出口
接点已粘死。如出口压板两端均无电位, 则应检查相关开关是否已跳开或控制电源消失。只有出口压板两端无异极性电压后, 方可投入压板。
断路器二次防跳回路为什么要加一个保护
出口
(BCJ)
答:
防跳中的电压保持回路是与合闸回路并联的,同时还并了一个
自动装置
继电器(ZJ),自动装置全称是自动重合闸装置,断路器自动合闸是由ZJ常开触点闭合来实现的。请注意二次控制中,保护装置与自动重合闸装置整定后实现断路器的前加速或后加速。无论是人为控制还是自动控制,都要有防跳装置来防止断路器发生...
开关柜上保护
跳闸
压板干什么用的
答:
在故障点未查明的情况下,运行人员再次合闸不能执行,任何人员不能复归继电器,一般用在高压回路,如果多次合闸跳闸,会扩大事故冲击电网。出口压板决定了保护动作的结果,根据保护动作出口作用的对象不同,可分为
跳闸出口
压板和启动压板。跳闸出口压板直接作用于本开关或联跳其他开关,一般为强电压板。启动压板...
关于“高压柜的一些
跳闸出口
”的问题?
答:
超温保护就不
属于
电气保护了,就是直接测量设备温度,到一定值,短延时跳闸。 备自投不属于保护,是一种多电源切换的功能,当目前在用的电源失电时,
自动
跳开当前电源开关,合上供电正常的备用电源开关。 追问 您好,感谢你的详细解答,我想追问一下:一般通过什么手段或者措施来检测这些
跳闸出口
的保护功能啊,如何操作啊,请...
继电保护
装置的跳闸出口
接点,必须在开关确实跳开后才能返回,否则,该...
答:
不对。
跳闸出口
接点是按不同保护由不同的时限
自动
返回的。这是保护跳闸的情况。如果手动合闸,手动分闸则是由合闸保持和跳闸保持继电器一直保持分合闸回路带电,如果分合不成功一般情况下是分合闸线圈烧毁。