44问答网
所有问题
当前搜索:
西门子PLC计数器计数丢失
西门子
S7-200 高速
计数器
清零程序怎么编写
答:
其I0.0输入端为时钟输入,I0.2即为复位控制端,
PLC
运行时,如I0.2=0,I0.0有高速脉冲信号输入,高速
计数器
就进行计数,如使I0.2置1,高速计数器被复位且停止计数,此时
计数
值被清0,当再使I0.2置0时,计数器复位结束,且从0开始计数。你就可以利用控制I0.2,来将计数器清0。
西门子PLC
200的向下
计数器
为什么无法触发加载数据?
答:
程序一启动就M12.0就通电,有可能程序检测不到上升沿。在运行中将M12.0 复位再置位看看是否能加载。如果可以就在开始上电时将M12.0 先置为零,之后再将M12.0置为1.
西门子
s7-200
plc
我想用
计数器
连续计数到100万次,请问大虾们怎么做。一般...
答:
可以设定
计数器
达到比如10000次或30000次后,
PLC
中间标志寄存器为加1。并将计数器清零重新计数。这样,计数器的值和中间标志寄存器的值就可以表达连续计数的值,达到100万次没有问题。
plc
增减
计数器
怎么用
答:
如图所示,这个是
西门子
S7-200系列
PLC的
增减
计数器
CTUD指令。当I0.0由OFF变成ON时,C0增计数,当增加到5(PV的值)。C0触点为ON,Q0.0输出。当I0.1由OFF变成ON时,C0减计数,当减到5以下了。C0触点变为OFF,Q0.0不在输出。当I0.2为ON了,C0将复位清零。这个就是增减计数器的用法了。望...
西门子
加减
计数器
和比较指令的问题?
答:
当C1当前值大于等于1时,每秒减1,小于等于10时每秒加1,同时M10.0作为进行加
计数
还是减计数的条件,这里比较指令是是否进行加减计数的条件。
西门子PLC
CTU增
计数
使用功能
答:
西门子PLC
的增
计数器
是S_CU,其详细的使用说明见如下图:
西门子PLC
置位和复位指令下的那个数字是什么意思?
答:
在
西门子PLC
中,指令中出现的数字是一个地址
计数器
,用于指定要执行置位(Set)或复位(Reset)操作的存储位范围。简单来说,这个数字指示的是从特定的内存地址开始,连续处理的位数。例如,如果指令中的数字是4,那么它意味着M0.0到M0.3这四个位将同时被置位或复位。上升沿和下降沿的概念有助于...
西门子plc
200中怎么把
计数器
里的值传送到昆仑组态的设备窗口里的VWUB中...
答:
这个简单呀,你
计数器
的数,同步到个v区,然后昆仑通态里面,将变量设置到你那个v区的寄存器上,就可以了
西门子plc
启动后开始
计数计数
道一万次后停机
答:
一个内部常闭开关量接到电机的使能,用
计数器
(保持)计数,一边计数一边和10000作比较,相等的时候,输出一个位,用这个位将前面那个常闭的点置位,电机停转。点的复位自己做个密码比较,相等就将内部开关量复位。
1200
plc
怎样给高速脉冲
计数
写入零
答:
1、首先,打开TIAPortal软件并连接到1200
PLC
。2、其次,在项目树中找到高速脉冲
计数器
的配置。3、然后,双击高速脉冲计数器的配置,进入计数器的参数设置界面。4、然后,在计数器的参数设置界面中,找到“计数器值”选项,并将其设置为“0”。5、最后,点击“确定”按钮保存设置。