44问答网
所有问题
当前搜索:
配电变压器低压定值
10KV电压波动会引起,高压出线柜过流跳闸吗?
答:
变电站10KV线路过流保护大多依据线路最大负荷电流进行整定,当线路最大负荷增大,过流保护
定值
没及时进行修改,就会造成线路过流保护动作跳闸。运行中也发生过10KV线路故障停电后,送电时因线路所带
配电变压器
产生励磁涌流较大从而引起10KV线路过流保护动作跳闸的故障。另外,因线路分支、分段开关保护定值与变...
漏电保护器的内部结构和工作原理,谢谢 ,要有图的哦。
答:
(2) 为了保证电网可靠运行, 额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流;(3) 为了保证多级保护的选择性, 下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定漏电动作电流, 各级额定漏电动作电流应有级差112~ 215 倍。第一级漏电保护器安装在
配电变压器低压
侧出口处。该级保护的线路长, 漏电电流较大, 其额定...
三相五线
配电
箱一代220幅负载就电压低178是什么故障?
答:
4、必须实施剩余电流保护(即必须安装漏电保护开关),剩余电流总保护和是及时切除低压电网主干线和分支线路上断线接地等产生较大剩余电流的故障。5、
配电变压器低压
侧及出线回路,均应装设过电流保护,包括:短路保护和过负荷保护。6、PE线的作用:当设备发生漏电时,漏电电流可以通过大地回流到变压器的中性...
已知
变压器
容量,如何选择计量互感器
答:
已知
变压器
容量,求其各电压等级侧额定电流口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。电流互感器的主要作用就是将大电流变为小电流,便于计量。补偿柜内的互感器是用于补偿电流的记载,因此,按照你补偿的最大电流来选择,比如30KVAR的电容额定补偿电流为41.7A,柜内共10组...
10KV变压器变6KV
变压器定值
,速断和过流的计算公式
答:
配电
电流咋估算,容量乘倍较简单。高压百6就是安,嗲呀就按一倍半。容丝选择啥原则,也按容量来选择。高压依位便是安,
低压
容量翻一番。新式按KVA的7% 老的KVA6% 即高压额定电流IN1=KVA乘0.06 低压额定电流IN2=KVA成1.5 回答完毕 ...
如何选择断路器
答:
(4)采用断路器作为
配电变压器低压
侧总开关时,其分断能力应大于变压器低压侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护的整定电流一般为变压器额定电流的6-10倍;过载保护的的整定电流等于变压器的额定电流。(5)初步选定断路器的类型和等级后,还要与上、下级开关的保护特性进行...
电流互感器300/5的,
变压器
2000VA的,
定值
应该是多少?
答:
1、电流互感器300/5,电流比就是300÷5=60(倍)。2、
变压器
2000VA,容量不大,2kVA。一次、二次电压额
定值
未告知。额定容量:额定二次电流通过二次额定负荷时所消耗的视在功率。额定容量可以用视在功率V.A表示,也可以用二次额定负荷阻抗Ω表示。一次额定电流:允许通过电流互感器一次绕组的用电负...
漏电断路器的工作原理
答:
(2) 为了保证电网可靠运行, 额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流;(3) 为了保证多级保护的选择性, 下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定漏电动作电流, 各级额定漏电动作电流应有级差112~ 215 倍。第一级漏电保护器安装在
配电变压器低压
侧出口处。该级保护的线路长, 漏电电流较大, 其额定...
断路器参数中的Ir和Ig是什么意思?
答:
Ir:额定电流。Tr:额定开断时间(视断路器机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器的整定电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
请教
低压配电
柜安装时柜里的线都用多粗的?怎么区分?
答:
当然根据元器件的额定电流分啊。一般用1.5的。其余自己算出来的。导线载流量的计算口诀 #1 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必...