44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv绝缘母线安全距离是多少
10kV母线
间隙 10KA母线之间的最小
距离
,人与
10KV
带电体之间的最小...
答:
根据《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》的要求,
10kV母线空气绝缘净距离:≥125mm
,我个人建议150mm.人身安全距离:1.进行地电位带电作业时,人身与10kV带电体间的安全距离
不得小于0.4m
,个人认为应大于0.5m.2.在10kV及以下的带电杆塔上进行工作,工作人员距最下层带电导线垂直距离不得小于0.7m.
10KV母线
相间间距
是多少
啊
答:
相间距离应该是根据母线的大小和安全距离来定的,
10KV的母线安全距离国家标准是125mm
,那么如果母排是10X80水平放置的话,相间距离应该>=210mm。0.4KV的母线安全距离国家标准是20mm,那么如果母排是10X80水平放置的话,相间距离应该>=105mm.10KV共相封闭母线与空气绝缘母线不同。在考虑了母线对地安全距离...
电厂
10KV
共箱
母线
在运行时的与人员的
安全距离
要求
是多少
答:
在《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》一文中,
提出要求:10kV母线空气绝缘净距离要≥125mm
。与人员的安全距离:1.进行地电位带电作业时,人身与10kV带电体间的安全距离
不得小于0.4m
;2.在10kV及以下的带电杆塔上进行工作,工作人员距最下层带电导线垂直距离不得小于0.7m。
...我也想知道
10kv母线
桥箱内的母线各相之间的最小
安全距离是多少
...
答:
在3~110kV高压配电装置设计规范的第五章,
列表里写的3~10kV不同相的带电部分之间安全距离为200mm
,楼上说的很对
离变压器输出
10kv
管
母线安全距离是多少
?
答:
您好亲,
10KV的安全距离是0.7米
,35KV的安全距离是1米,110KV安全距离1.5米,220KV安全距离是3米,500KV安全距离是5米。
室外10伏母排的相间
距离是多少
答:
相间距离应该是根据母线的大小和安全距离来定的,10KV的母线安全距离国家标准是
125mm
,那么如果母排是10X80水平放置的话,相间距离应该>=210mm。0.4KV的母线安全距离国家标准是20mm,那么如果母排是10X80水平放置的话,相间距离应该>=105mm.10KV共相封闭母线与空气绝缘母线不同。在考虑了母线对地安全距离...
高压
母线安全距离
?
答:
安全距离是GB50060,DL404。相关点:1、对于10kV柜内高压母排,电气静距满足不小于
125mm
就可以了。比如母线是10x80的,那相间距大于205就够了,一般10kV柜子的相间距为210mm。2、对于20kV柜内高压母排,电气静距满足不小于180mm就可以了。比如母线是10x80的,那相间距大于260就够了,一般10kV柜子的相间...
低压
母线
间的最小的
距离是多少
?
答:
不同电压之间的距离是不一样的,10KV最小相间距离
125mm
,规定是200mm,35KV最小相间距离300mm,规定是400mm。主母排到柜体外门的安全距离是国标40mm。母线是指多个设备以并列分支的形式接在其上的一条共用的通路。在计算机系统里,是指多台计算机并列接在其上的一条共享的高速通路,可以供这些计算机之间...
10KV
柜内同相
母线
排排间距离最小
安全距离
答:
你图中的是电流互感器进、出线间距只有80MM。电流互感器的同相进、出线间电位差几乎为0,也不存在隔离,因此间距允许做的很小,甚至只有几MM。这个间距与运行无关,只看安装或检修时是否方便工作。
10kv
母排加装热缩管后,相间和对地
安全距离
是否能降低?能降低到
多少
?
答:
不能,热缩套管并不能真正的用做
绝缘
作用:1.母排一直在发热热缩套管容易老化开裂后会直接击穿.2.母排搭接处很难处理.而且相间和相对地
距离是
DL404所规定的,相间和相地不小于120mm,对门150mm,到绝缘板的距离不小于30mm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10千伏空气绝缘距离
绝缘屏蔽后的10kV安全距离
10kv绝缘线对地距离多少
10kv母线之间
10kv母线相间安全距离
10kV架空绝缘导线安全距离
10千伏母排安全距离国家标准
10kv母线相间距离规范