44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器变比测试多少合格
变压器
Un:10±5% 电压1档是
多少
2档是多少有规则?
答:
这是一台高压侧额定电压Un=10±5%kV的
变压器
,其分接开关有3个档:
10kV
、10.5kV(10+10×5%)、9.5kV(10-10×5%)。电压一档差0.5kV,这是国标的一种。还有一种是一档差0.25kV,共5档,即Un=10±2×2.5%kV。
请问
10KV
系统中选择保护用电流互感器
变比
如何选?
答:
一般情况要满足供电局速短的设置。(有些地区设置15-20倍)所以互感器的选择应该是(举例1000
变压器
)1000/10/1.732=57.73 57.73/3.5*5=82.47 互感器应该选择100/5A 0.5 10P10 但是速短只有 17.3倍。(基本就够用了)所以遇到要求设20倍的地区 要不选择150/5 0.5 10P10(不太精...
10kv
及以下三相供电电压允许偏差为
答:
本级
变压器变比
为10.5kV/0.4kV,带有调压开关,为了得到0.4kV的输出,本级变压器的调压开关需要调整至
10kV
档位。在电网运行中,如果10kV的电压超出允许偏差值,长时间电压偏差过大对设备是有害的,且电压质量不
合格
,可能会受到考核。因此,电网运行应严格控制电压偏差,确保电压质量符合规程要求。
CT
变比
如何选择,有没有那个规程参考。
10kV
,250KVA
变压器
如何选择CT变 ...
答:
10KV
,250KVA
变压器
,高压侧电流只有14.4A。电流互感器的选择一般按负荷额定电流的1.3~1.5倍选择。那么选择20/5的电流互感器比较合适。
10KV变压器
的
变比
是100/5代表什么意思?是电流比还是电压比?
答:
10KV变压器
的
变比
是100/5代表变压器一次侧电压与二次侧电压比为100/5,是电压比。变比指电压比或电流比,是变换电压或电流的设备,一次绕组与二次绕组之间的电压或电流比。在变压器中,一次侧电动势E1与二次侧E2之比称为变压器的变比,用k表示,即k=E1/E2。变压器原绕组和变压器副绕组中的感应电势,...
10kv
计量器,电流互感器大概
变比
是多大的?
答:
10kV
高压计量,电压互感器
变比
都是10kV/0.1kV,电流互感器的变比,是根据后端负荷来定的。比如说后端是500kVA的
变压器
,那可以选50/5的,如果是630kVA的变压器,可以选75/5的。总之是根据后端负荷的大小,计算出额定电流来确定的,选太大或者太小,都会造成计量不准确 ...
10/0.4的
变压器变比
是
多少
答:
10/0.4的变压器的额定电压就是一次侧是
10KV
,低压则是400V,配电
变压器变比
10/0.4,即变比25倍。变压器的额定变比:变压器的初级电压和次级电压之比。如果比值大于1为降压变压器,如果比值小于1为升压变压器。变比包括变压器变比、电压互感器变比和电流互感器变比,是变压器或电压互感器一次绕组与二次绕组...
变压器
的
变比
有哪些
答:
对于三相
变压器
而言,铭牌上的
变比
通常是指高压绕组额定线电压U1N和低压绕组额定线电压U2N之比。电压互感器一次绕组与二次绕组之间的电压比或电流互感器流过一次绕组与二次绕组电流比。变比也是变压器设计时计算误差的一个概念。一般的变比大于3时,误差需小于百分之0.5;变比小于等于3时,误差需小于百分之...
10KV
,1600KVA的
变压器
如何选择CT
变比
,容量及电度表及无功电度表和有功...
答:
你应该是高压计量,高压端的电流为---1600/(1.732*
10
)=92A,再乘上1.5倍,取近似值150/5的就行了.高压电流互感器的型号应该是LZZBJ9-10C,0.2S/0.5级.10P10.至于电能表的型号要看当地供电公司给你什么样的,对于计量这一块供电上管理的比较严,外人不能插手....
1
10KV
/
10KV
或 35KV /10KV 或 10KV/6.3KV 的
变压器
额定
变比
如何取?
答:
你说的110或35KV这是
变压器
的一次电压一般都按额定来选,关键是低压侧当供电线路较长负荷较大应考虑按10%选择,当供电线路很短例如厂用变或车间变电所应按5%考虑。