16的铝芯电缆能带多少千瓦
如何计算四
芯16
平方
电缆
能承载
多大
功率
用
电器
答:
四
芯16
平方电缆能承载大约25或38
千瓦
。16平方
的电缆
,按动力电电压380V计算,是
铝芯线
的载流量为64A,承载功率为64X380/1000=24.3KW。铜芯线的载流量为100A,承载功率为100X380/1000=38
KW
。
500米3*25+1*
16铝芯电缆能带多少
干瓦?
答:
最
多能带
15
千瓦
,15千瓦以下压降够用。
3x
16
十1x10
铝电缆能带多少千瓦
答:
100米3x
16
十1x10
的铝芯电缆
在标准情况下,能承载40
千瓦
的电机。其中,电流是80A,负荷距=功率*长度=PLP=功率(
KW
)。铝合金的导电率是最常用基准材料铜IACS的61.8%,载流量是铜的79%,优于纯铝标准。但在同样体积下,铝合金的实际重量大约是铜的三分之一。
3x35+2x
16的铝芯电缆能带
60
千瓦
吗?工地临时使用。。最大
能带多少
...
答:
工地临时使用,3x35+2x
16的铝芯电缆能带
60
千瓦
,但要看距离,不可以超过150米,因为工地临时是间歇式用电。同时工作电流不大于40KW,就是同时工作,也是缺时的,这个电缆没有问题的。
3*
16
+1
铝电缆
150米远能
用多少千瓦
答:
不考虑敷设方式、使用环境等因素 3*
16
+1
铝电缆
的载流量为64A 两相电大约可以承受14
kW
【P=UI】三相电大约可以承受29kW【P=(根号3)UIcosψ】楼主同时工作30
千瓦
,两相电的话,建议使用25平方的铜芯线或者35平方
的铝芯线
。
3×35+1×16铝心电缆300米长3*35+1*
16铝芯电缆
能承受
多少千瓦
?
答:
在导线温度65度,环境温度25度时,1)空气敷设88安培 2)土壤温度系数在80℃·Cm/W时,107安培。3)土壤温度系数120℃·Cm/W时,94安培。4)P=√3X380X电流X0.85/1000(
KW
)0.85是功率因数,根据不同条件把对应电流代入上式,就可以算出功率,我就不算啦。
三相四
线
制4*
16电缆
过
多少
瓦
答:
若是铜电缆的话:66
Kw
最大载流量110A 较小载流量86A 计算电流100A 若是
铝电缆
的话:50Kw 最大载流量85A 较小载流量67A 计算电流75A 以上计算选取根据《工厂供电》 (刘介才)计算选取
70米3x35+1x
16
毫米
的铝
心
电缆能带多少千瓦
的电机
答:
3*70+1*35
的铝芯电缆能带
85
千瓦
。查下面的电缆载流量表,可以查得70平方铝线的载流量为152A,因此根据功率公式有: P=1.732UIcosφ =1.732X0.38X152x0.85 =85kw(按三相市电计算,功率因数取0.85) 电压损失计算:距离:L=350米铝线电阻率:ρ=。。
铝芯
3×
16
十1X10
的电缆
能负载
多少千瓦
答:
16
平方的铜
芯电线
一般负载不大于37
千瓦
的就可以了。具体情况要根据实际使用工况而定了。比如负载类型,铺设距离,铺设方式,是否频繁启动,环境温度等等因素。
三相
16
平方
电缆
能承受
多少kw
答:
16
平方铜
芯电线
运用在三相电路中大约
可带
51
千瓦
。大家可根据公式P=1.732UIcosφ计算。16平方铜芯电线明敷的安全承载电流为91A、电压为380V、cosφ一般取0.85,1.732×0.38×91×0.85≈51千瓦。如果16平方铜芯电线运用在单相电路中大约可带20千瓦。大家可以根据公式p=UI进行计算,16平方电线安全...