35kv变压器耐压标准是多少
交流
耐压
试验电压的范围
是多少
呢?
答:
新的10kV油浸式
变压器
,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验
耐压是
5000V。新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:1、按户内要求为28kV;2、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按
35kV耐压
水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
新的10kV油浸式
变压器
,工频交流试验
答:
1、新的10kV油浸式
变压器
,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验
耐压是
5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按
35kV耐压
水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
两台1250KVA
变压器
之间的最小间距
为多少
?
答:
统计资料表明,在
变压器
的损坏的原因中,80%以上是由于变压器发生了出口短路的大电流冲击造成的。因此,加强变压器的运行维护,采取切实有效措施防止变压器出口短路,对确保变压器的安全稳定运行有重要的意义。 例如2003年8月6日220KV GY变电站,
35KV
线路因树木过高造成线路间歇接地,引起35KV母线过电压,过电压击穿了变压器的...
2台单相试验
变压器
之间的最小距离
是多少
?
答:
统计资料表明,在
变压器
系统工频大工作电压电气设备的绝缘结构在整个运行过程中必须能够长期承受工频大工作电压,通常称为系统高工作电压,一般为额定电压的1.15倍。当电路串联谐振电路例如,切断、闭合长的空载线路、切断空载
变压器
(气动变量)等。这种过电压波形非常不规则,且情况变化很大。它可以是衰减振荡波...
变压器
高压侧与低压侧电压有什么不同?
答:
新的10kV油浸式
变压器
的调压方式:总降压站110KV/10KV采用的是有载调压方式;车间降压站10KV/380V采用的是无励磁调压方式。变压器油的试验周期:
35KV
以上的变压器每年至少一次;35KV以下的变压器每两年至少一次。试验油样的数量:
耐压
试验不少于0.5L(约0.45Kg);简化试验不少于1L(约0.9Kg)。
工频
耐压
试验配置表
答:
10kV电缆(300mm2)1KM,需要22kV的电抗器1台; 35kV电缆(300mm2)1KM,需要22kV电抗器3台; 10kV电缆(300mm2)5KM,需22kV电抗器6台,同时适用于
35kV变压器
、开关和10kV电动机等。发电机工频
耐压
试验系列包括100MW及以下发电机,电容范围从0.1-0.3uF,同样提供便携式设备,如10kV电缆1KM需...
110kv电缆
耐压
试验
标准是
什么?
答:
110kv电缆
耐压
试验
标准
根据S=√3UI(三相的
变压器
)其容量也会上升,倍数和一次电压上升倍数相同,都是10/6。所以可以带更大容量的负载,但该负载的额定电压必须是0.667kV.(3)对变压器的影响 外部绝缘:根据国标:GB1094,6kV电压等级变压器的一次工频
耐压
和10kV电压等级变压器的一次工频耐压相同,都是
35kV
,因此不需做任何...