44问答网
所有问题
当前搜索:
35kv变压器耐压标准是多少
变压器
安装
标准
答:
室外
变压器
安装的一般规定:10kV及以下变压器的外廓与周围栅栏或围墙之间的距离应考虑变压器运输与维修的方便,距离不应小于1m;在有操作的方向应留有2m以上的距离;若采用金属栅栏,金属栅栏应接地,并在明显部位悬挂警告牌;地上安装的变压器变台墩的高度一般为0.5m,其周围应装设不低于1.7m的栅栏,并...
...千瓦的箱式
变压器
预防性实验的收费
是多少
标准是
怎么样的
答:
35KV氧化锌避雷器 200*3 35KV阀型避雷器 150*3 35KV少油开关 300/台
35KV主变
400/台 10KV电缆 750/根 制作900/根(三相)35KV电缆 900/根 制作1200/根(三相)介损试验 互感器 500/台 35KV主变 1000/台 交流耐压 10KV设备 200/次 35KV设备 300/次
主变耐压
(大)10KV侧 500/次 35KV侧 800/...
怎样判别
变压器
容量好坏
答:
很有可能有一个脚是固定作用,但也存在共用的,也就是说并联使用,如果要判断好坏可以用电桥测直流电阻的阻值看有没有开路和阻值是否正常不主张用万用表因为测量不准确,用摇表测绝缘是否完好。低压侧对地电阻值互差小于4%适合于2000kVA以下配电
变压器
,大于时取2%为合格工频交流
耐压为
出厂交接试验
35kV
...
串谐
耐压
试验电缆超过
多少
米要用两节以上电抗器?
答:
试验时间60min) 长度500m以下 使用电抗器二节串联 3kV 武汉武高电测 WDXZ变频串联谐振
耐压
装置 长度500~1000m 使用电抗器二节串联二组 3kV 满足50000kVA/
35kV
以下
变压器
, (试验电压68kV,试验时间1min) 使用电抗器五节串联 3kV 满足35kV变电站系统, (试验电压100kV,试验时间1min) 使用电抗器四节...
试验
变压器
容量的选择
答:
(2)电流。试验
变压器
的额定输出电流In应大于被试品所需的电流Is,即 In>Is。被试品所需的电流可按其电容估算,Is=Us w Cx,其中Cx包括试品电容和附加电容(F)。(3)容量。根据试验变压器输出的额定电流及额定电压,便可确定试验变压器的容量,即P=UnIn。根据部颁
标准
规定,我国试验变压器的电压...
交流
耐压
试验的配置表
答:
110kV GIS的交流
耐压
试验 2、110kV互感器交流耐压 50kV Ⅹ 4台 便携式 四、变压器,电动机等设备的工频交流耐压试验系列 型 号 可满足的试验项目 电抗器配置 备 注 DFVF3000-105/841、110
kV变压器
的工频耐压试验2、10kV电动机的工频耐压试验 3、
35kV
开关交流耐压试验4、...
12000kw/10kv电机用多大的试验
变压器
打
耐压
???谁能告诉我
答:
⑶测量时记录环境温度及
变压器
顶层油温。⑷只测量有末屏引出的套管tanδ和电容值。⑸封闭式电缆出线或GIS出线的变压器,电缆、GIS侧套管从中性点加压,非被试侧短路接地。主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻:1)主绝缘的绝缘电阻值一般不应低于下列数值:110kV及以上:10000MΩ
35kV
:5000MΩ;2)末屏对...
变压器
怎么判定好坏
答:
绕组直流电阻试验为测试高压绕组相间电阻值,高压侧3相互差小于2%,低压侧对地电阻值互差小于4%(适合于2000kVA以下配电
变压器
,大于时取2%为合格)。工频交流
耐压为
(出厂)交接试验
35kV
、预防性试验耐压30kV变压器无击穿、无异响(正常声音为持续“嗡嗡”声)、无闪络。
超低频
耐压
试验和工频耐压试验之间有区别吗。试验结果行业里都认可吗...
答:
这就是为什么发达国家普遍采用这一方法的原因。国家发改委已制定了《
35kV
及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频(0.1Hz)耐压试验方法》行业
标准
。我国正在推广这一方法,本仪器是根据我国这一需要研制而成的。可广泛用于电缆、大型高压旋转电机的交流耐压试验之中。超低频
耐压是
为了弥补工频耐压重量重,容量小...
避雷器到
变压器
的最大允许距离
答:
邀请更新 2012-05-07 最佳答案 避雷器到
变压器
的最大距离因电压等级及电网状态等条件的不同而不同,附图是国标的规定,请参考。 向左转|向右转 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 3 健康阿婆 | 电气,健康顾问 擅长: 科学技术 其他回答 应该是最小距离,
35kv
700mm,10kv 200mm KCYYT456 |...