如何把6kV
变压器
改
为
10kV变压器
答:
根据S=√3UI(三相的
变压器
)其容量也会上升,倍数和一次电压上升倍数相同,都是10/6。所以可以带更大容量的负载,但该负载的额定电压必须是0.667kV.(3)对变压器的影响 外部绝缘:根据国标:GB1094,6kV电压等级变压器的一次工频
耐压
和10kV电压等级变压器的一次工频耐压相同,都是
35kV
,因此不需做任何...
YTC850串联谐振
耐压
试验装置操作说明
答:
YTC850串联谐振
耐压
试验装置的操作指南分为几个部分,主要针对电缆、电机、GIS、开关和
变压器
的耐压需求。对于电缆试验,励磁变压器的接线有以下注意事项:对于10KV电缆的耐压,励磁变压器应接在低端。如果同时考虑10KV和
35KV
电缆,10KV电缆的励磁变压器接低端,而35KV电缆的接在稍高的端口。在10KV、35KV和110KV...
变压器
的检测费用大概多钱?
答:
描述不详?如果是一台
35kV
及以上的油浸式
变压器
。各地区有差异。5000-10000元吧。包含;绝缘电阻、工频
耐压
、感应耐压、变比连接组别、空负损耗、油品耐压、色谱分折等。
串联谐振
变压器
的串联谐振配置表
答:
主变
等 22kV Ⅹ 4台 便携式 三、GIS和SF6开关交流
耐压
试验 型 号 可满足的试验项目 电抗器配置 备 注 DFVF3000 - 216/54 1、110kV GIS的交流耐压试验2、
35kV
(300mm)电缆 1KM3、10kV(300mm)电 缆 3KM4、220kV以下
变压器
工频耐压 5、110kV互感器交流耐压 40kV Ⅹ 5台...
各种电工的基本知识和理论,掌握这些才是合格的维修电工
答:
6,
变压器
油的试验项目与试验周期?变压器油的试验项目分为:
耐压
试验,介质损耗试验和简化试验。变压器油的试验周期:
35KV
以上的变压器每年至少一次;35KV以下的变压器每两年至少一次。试验油样的数量:耐压试验不少于0.5L(约0.45Kg);简化试验不少于1L(约0.9Kg)。7,变压器补油时的注意事项?35KV以上的变压器应补入相同牌号...
供电部门对配电房预防性试验规定一年做一次吗?
答:
是的,一年做一次。国家行业安全规范规程
标准
:1.1 电力设备绝缘的交接和预防性试验是检查、鉴定设备的健康状况,防止设备在运行中发生损坏的重要措施。按电力部DL/T596《电力设备预防性试验规程》及GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的基本精神,结合大唐集团公司的具体情况,特制定本规程。
变频串联谐振
耐压
试验装置如何选型号?
答:
串联谐振有哪几部分构成,各部分都有什么作用呀,请教高手 设备组成 ◆TPCB-B型变频控制电源 ◆EDYD系列激励
变压器
◆EDDK系列电抗器 ◆EDFC系列电容分压器 ◆EDC系列高压电容 ◆各种连接导线 ◆接入DZCL系列高压整流硅堆及H9840型直流数字微安表,可以完成设备的直流
耐压
试验。由于系统谐振后具有很好的...
串联谐振
变压器
中的升压变压器为什么叫励磁变压器?
答:
串联谐振
变压器
中的升压变压器为什么叫励磁变压器?变频串联谐振试验装置是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振,谐振电压即为加到试品上电压。 所以叫励磁变压器。产品概述 发电机交流
耐压
试验要求采用工频电压,目前国标对工频电压的频率...
变压器
出厂前常规验收项目有那些
答:
空载负载试验所需要的设备有:
变压器
电气参数测试仪 ED0207 1台 三相感应式调压器 250KVA 1台 中间变压器 250KVA/3KV/10KV/0.4 1台
标准
电流互感器 0.1级 150A 3只 0.1级 500A 3只 标准电压互感器 0.1级
35KV
3只 补偿电容 若干 感应
耐压
试验所需要的设备有:倍频发电机组 ...
变压器
油击穿电压忽上忽下的原因
答:
你的油有问题 ,
变压器
油的绝缘应在2.5mm 75kv的
耐压
。你应该在处理一下油,这个可能是因为你油里面的纤维太多。