44问答网
所有问题
当前搜索:
35kv变压器耐压标准是多少
10kv电缆串联谐振试验电压和频率
是多少
答:
2、串联谐振
耐压
试验仪,变频串联谐振升压装置采用多级叠加的方式,多台电抗器可并联、串联使用,分压器既用来测量试验电压,也可以作为小电容量试品的补偿电容,使得谐振频率可以在30~300Hz范围内完成多种电力设备(如电缆、
变压器
、GIS开关、SF6开关、电动机、发电机、母线、套管、互感器等)的交流耐压...
发电机变频谐振
耐压
装置配置表
答:
-105/84 - 包括110
kV变压器
、10kV电动机和
35kV
开关测试,28kV电抗器3台,便携式。 100/80 - 适用于110kV变压器和电动机
耐压
,40kV电抗器2台,便携式。 更多型号及定制服务,请直接联系获取详细信息。
变压器
电气特性综合测试台
答:
3)可以满足容量6300KvA、10Kv及以下的矿用防爆式
变压器
;4)特种变压器(订货时需告知详细的容量及电压等级)。1)变压器绕组电阻测试 2)变压器的电压比测量及联接组别号的测试 3)变压器空载电流(%)及空载损耗测试 4)变压器短路阻抗(%)及负载损耗测试 5)变压器工频外施
耐压
试验 6)变压器感应耐压...
35KV
干式
变压器
局放达到上万是怎么回事
答:
不管什么形式的干变 肯定出在浇注或者线圈身上 局放的原因是部分区域绝缘强度不够;空气湿度太大;安装时
变压器
绝缘有损坏;变压器闲置时间太长,绝缘含水量超标 三相局放上万 感应
耐压
没有问题吗?局放上万,感应应该也会摆表吧 然后单相单相的测感应等,要是刚刚产的线圈真上万,小心击穿废了哈 推荐...
变压器
需要测试的绝缘电阻都有哪些(比如相间绝缘电阻),
答:
三相
变压器
一般只测量高压侧和低压侧相对地的绝缘电阻(中性点接地的需临时拆开),必要时测一下吸收比。绝缘电阻的通用
标准是
每千伏电压不低于1个兆欧。110kv不低于110兆欧(严格说相对地电压只有64kv不到,只要大于64兆欧即可)。还有交流
耐压
试验,交流1分钟(10KV的要升到
35KV
)。
35KV
变电所预防性试验检测内容是哪些?
答:
电流互感器的试验项目、周期和要求 序 号 项 目 周 期 要 求 说 明 1 绕组及末屏的绝缘电阻 1)投运前 2)1~3年 3)大修后 4)必要时 1)绕组绝缘电阻与初始值及历次数据比较,不应有显著变化 2)电容型电流互感器末屏对地绝缘电阻一般不低于1000MΩ 采用2500V兆欧表 2 tgδ及...
变压器
出来的零线为什么要接地?
答:
零线是接在
变压器
的中性点上的,如果变压器的中性点不接地,当三相负荷平衡时,变压器的中性点是0电位,这没有问题,但实际上,要使三相负荷完全平衡是不可能的。三相负荷不平衡,变压器的中性点就会产生漂移,也就是变压器的中性点的电位不再是0,这样零线上的电位也就不是0了,这就是常说的零线带电...
请教一个EMC,电磁屏蔽问题
答:
首先,把发射电路和接收电路在设计电路板位置时尽量将两个电路远离,把整个接收电路用铁片做一个密封的盒子,把接收电路罩上,同时把铁盒接地,要两面都用铁盒罩上,同时良好接地。这让就行了。
棣栭〉
<涓婁竴椤
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
其他人还搜