44问答网
所有问题
当前搜索:
35kv变压器耐压标准是多少
10kv干式电力
变压器
的电气试验时工频
耐压
打
多少
?
答:
35KV
高压70KV 低压3KV 10KV 高压35KV 低压3KV 6KV 高压20KV 低压3KV 如果高原的产品,平原打(即海拔1000以下)还要校正,持续一分钟。干式电力
变压器
:干式电力变压器的铁芯采用高导磁优质晶粒取向冷扎硅钢片,45°全斜步进接缝,铁芯采用特殊的方管拉板结构,芯柱采用绝缘带绑扎,铁芯表面采用特殊树脂...
用10KV
变压器
做工频
耐压
试验,试验电压为额定电压的
多少
倍?
答:
工频耐压,有严格的国家
标准
规定(见GB/T 311等标准)。1、如果是油变,户外型。10kV侧,工频
耐压35kV
。2、如果是干变,户内型。10kV侧,工频耐压28kV。有时也
为35kV
(按户外型打耐压)。3、如果是打的第二次耐压,可以降低标准施压(通常是标准的85%)。
35KV
聚乙烯电缆
耐压
试验规程
答:
35KV
聚乙烯电缆
耐压
试验规程 1、根据电缆长度选择容量合适的实验
变压器
,一般要大于50kVA,2、电压等级至少大于额定电压的3倍,配备4倍额定电压的高压硅堆3、把电缆头硬外皮拨开,长度大于500,然后把向外分开头分开固定好,高于地面一米4、用无水酒精或四氯化碳把电缆表面的碳粉擦干净5、将其中一个头连接...
我想问一下
变压器
绝缘水平的各个字母和数字的含义?LI480AC200-LI325AC...
答:
LI480AC200:110kV变压器 LI代表雷电冲击 480kV;AC代表1分钟短时工频
耐压
200kV LI325AC140:72.5kV变压器 LI代表雷电冲击 325kV;AC代表1分钟短时工频耐压140kV LI200AC85:
35kV变压器
LI代表雷电冲击 200kV;AC代表1分钟短时工频耐压85kV LI75AC35:10kV变压器 LI代表雷电冲击 75kV;AC代表1分钟...
高压
变压器
的温升限值
是多少
?
答:
公司的
变压器
的调压方式:总降压站110KV/10KV采用的是有载调压方式;车间降压站10KV/380V采用的是无励磁调压方式。变压器油的试验周期:
35KV
以上的变压器每年至少一次;35KV以下的变压器每两年至少一次。试验油样的数量:
耐压
试验不少于0.5L(约0.45Kg);简化试验不少于1L(约0.9Kg)。
关于
变压器
交流
耐压
试验的计算题,求解试验变压器容量,请大家看看计算正 ...
答:
本台
变压器
的试验电流为: I = Us / Xc = Us * ω*Cx = 85 *1000 *314 *0.01* 10^-6 = 0.267 A 试验变压器的额定电流为: 25 / 100 = 0。25 即试验变压器允许通过电流只有0。25 A,所以不宜采用。虽然本台变压器的试验容量确实只需0.267 * 85 = 22.7 KVA,但试验变压器的...
10kV高压电机怎么
耐压
答:
1、新的10kV油浸式
变压器
,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验
耐压是
5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:①、按户内要求为28kV,②、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按
35kV耐压
水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
110kv电缆直流
耐压
试验
标准
答:
110kv电缆直流
耐压
试验
标准
110kv电缆直流耐压试验标准:即64*2=128kV110kV电缆的电压一般都是64/110kV,根据电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2016的规定,110kV电缆应该采用工频交流耐压试验,试验电压为2U0,即64*2=128kV,试验时间60分钟。虽标准里还有直流耐压试验的描述,但条文说明里...
SF7---12500\38.5型号
变压器
直流
耐压
试验应打
多少
KV电压值,谢谢_百度...
答:
要知道电压等级才可以确定,如果是
35KV
/10KV的,高压侧直流
耐压
20KV,低压侧的直流耐压10KV,如果低压侧的是6KV的低压侧直流耐压也是10KV
干式
变压器
的温度在不能超过
多少
度
答:
1、一般说干式
变压器
的温度应在180℃以下。2、当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60K;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75K;3、当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80K;4、当采用C级绝缘材料时,其极限工作...