44问答网
所有问题
当前搜索:
35kv变压器耐压标准是多少
变压器
的试验电压
是多少
?
答:
1、新的10kV油浸式
变压器
,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验
耐压是
5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:①、按户内要求为28kV,②、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按
35kV耐压
水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
35KV
变电站运行前对
变压器
做了哪些实验
答:
你说的情况应该属于现场交接试验的范畴,根据GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验
标准
》中对“电力
变压器
”交接试验的要求,电压变压器的试验项目应包括以下内容:(1)绝缘油试验或SF6气体试验;(2)测量绕组连同套管的直流电阻;(3)检查所有分接头的电压比;(4)检查变压器的三相接线组别和...
用2500V摇表测量
35KV
/10KV
变压器
绝缘有什么科学依据
答:
用摇表是测量
变压器
的绝缘电阻值和吸收比。这么低的电压当然不会使变压器击穿,变压器还要做交流耐压试验,
耐压标准是35KV
绕组耐压85KV, 10KV绕组
耐压35KV
,要求耐压过程中无异常,当然要是击穿了就不合格了。绝缘摇表是用来测量变压器绕组的绝缘电阻值和吸收比的仪器,不是用它来做耐压试验的。
110
kv变压器
绝缘油
耐压
值
多少
答:
是2.5毫米承受35000v的电压。每厘米
耐压是
140000v的电压,根据GB2536的规定依据GB507的试验方法测定,2.5mm铜电极试验间距的击穿电压为不小于
35kV
。
10kv干式电力
变压器
的电气试验时候,工频
耐压
打
多少
?
答:
GB50150-2006 电气装置安装工程,电气设备交接试验
标准
规定:干式
变压器
交流
耐压
35KV
高压60KV 10KV 高压24KV 6KV 高压17KV 耐压时间为1分钟
10kv
变压器
的交流
耐压
试验电压
是多少
?
答:
新的10kV油浸式
变压器
,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验
耐压是
5000V。新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:1、按户内要求为28kV;2、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按
35kV耐压
水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
如何做
变压器
的工频
耐压
实验?
答:
如何做
变压器
的工频
耐压
实验?1、使用油浸式试验变压器进行耐压试验和升压试验时,除熟悉油浸式试验变压器说明书外,还必须严格执行国家有关
标准
和操作规程。参见GB311-83《电气设备预防性试验规程》等。2、耐压试验人员应做好职责分工,设置试验场地的安全距离,仔细检查被试产品和试验变压器的接地情况,并有...
电力
变压器
的正常运行温度不能超过
多少
度
答:
综述:一般不能超过95℃。电力变压器,一般是用油浸纸绝缘,属于A级绝缘,
标准
要求变压器上层油温,最高不能超过95℃,但从变压器的寿命考虑,最好不要超过85℃。电力变压器简介:电力
变压器是
一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的...
10-
35KV
互感器三倍频感仪 选容量
多少
VA和输出多V? 谢谢
答:
一般选用10KVA/400v的三倍频发生器就可以做试验了!!产品概述
变压器
和互感器的感应
耐压
试验是保证变压器质量符合国家
标准
的一项重要试验。变压器绕组的匝间、层间、段间及相间绝缘的纵绝缘感应耐压试验,则是变压器绝缘试验中的重要项目。基于纵绝缘试验中的特殊性,需要通过施加倍频电源装置,以提高绕组间...
10kv发电机的
耐压
实验
是多少
?
答:
10kV发电机的
耐压
实验是11KV。根据国家规定,10kV发电机的耐压实验应不低于11KV,即1.1倍于额定电压。这意味着当10kV发电机在试验中施加一个11KV的直流或交流电压时,其绝缘性能不会出现任何异常情况。