44问答网
所有问题
当前搜索:
35kv变压器耐压标准是多少
35kV
有载调压油浸
变压器
出厂需做哪些试验项目?
答:
1、例行试验 (1)
变压器
密封试验 (2)绕组对地绝缘电阻和绝缘系统电容的介质损耗因数的测量 (3)绝缘油试验 (4)电压比测量和联结组标号检定 (5)绕组电阻测量 (6)绝缘例行试验 (7)短路阻抗和负载损耗的测量 (8)空载电流和空载损耗的测量 (9)有载分接开关试验 (10)辅助线路绝缘试验 ...
在做常规电力
变压器
的工频
耐压
试验时,电压就就200v,但是电流却很大,什 ...
答:
检查下你的电缆2端导电部分是否有接地或者导电部分有搭在接地的金属物上面,再者就是绝缘有问题了
为什么国标中对
耐压
等级的规定总是高于IEC
标准
答:
我国的电压不稳定,波幅大,所以
耐压
电压高于IEC标。参考资料:http://hi.baidu.com/jx985/refstat/2
35KV
干式
变压器
有载调压出厂需做哪些试验项目,如用了一段时间要做电试...
答:
35KV
干式有载
变压器
出厂试验项目:直流电阻测量、绝缘电阻测量、电压比及电压矢量关系的校定、工频
耐压
试验、空载损耗试验、感应耐压试验、负载损耗试验,局放试验。有载分接开关通过手动及电动分别调试一遍,看看对变压器阻值的影响。如用过一段时间后维护,正常是除尘、测电阻、看绝缘电阻及耐压情况,开关...
用5kva的试验
变压器
给1600KVA的变压器做交流
耐压
试验,升压升到20KV就跳...
答:
2*π*50*8000E-12*35000*100000/1000=8.8kVA,取10kVA即可对10kV、2500kVA及以下
变压器
进行工频
耐压
试验。当然如果只是临时现场使用,你可以将电流量程(过流保护)和电流表更换较大的规格(如50A)也是可行的,但切不可频繁使用,否则会损坏试验变压器!参考资料:参考书:《变压器试验》...
15kVA的试验
变压器
能打
多少
的
耐压
答:
变压器
打耐压根容量没太大关系,主要看你电压等级来打 耐压 常规变压器高压侧10KV要打
35KV耐压
低压侧400V就打3KV耐压
35KV变压器
套管能不带油做试验吗
答:
不带油测绕组的直流电阻、变比试验、绝缘电阻等没问题,肯定不能做介损、
耐压
试验。
高压电机单线圈交流
耐压是多少
?
答:
TPXB-C系列变频谐振升压装置由调频调压电源、励磁
变压器
、电抗器、电容分压器组成。产品别称 变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、电缆
耐压
串联谐振装置、变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、交流耐压试验装置、10kv电缆耐压...
在做10KV
变压器耐压
试验时,输入控制箱上的输入电流不大于
多少
安
为
合格...
答:
呵呵,对于大容量的
变压器
交流
耐压
你打不到那么高的,因为容量太大了,泄漏也大 你控制箱的电流大概是20A左右吧! 如果想对6300KVA以上的变压器做交流耐压试验 那么请你们公司购买穿线 有电容 和电抗的那种 才能对6300KVA的变压器做交流耐压试验, 这个网上应啊有! 我今天就做了一台
35KV
的油浸式...
10KV高压电机355KW,Y接,绝缘电阻500兆欧,直流
耐压
升到9.4KV泄露电流达...
答:
绝缘不是很好,用到是可以用,你使用环境比较潮湿吗?如是比较潮湿使用几小时就没事了。使用期间注意电机温度不要高温。高压电机一般达到700左右属于正常。你使用的兆欧表
是多少
V的?。2000V的测试绝缘建议烘干处理后使用,5000V的直接使用没事。