44问答网
所有问题
当前搜索:
35kv变压器耐压标准是多少
高压侧和低压侧低压侧对地的电阻的不能低于
多少
兆
答:
1、运行中的电力
变压器
绝缘电阻合格的
标准是
:10KV 级及以下,绝缘值大于300兆欧;
35KV
级,绝缘值大于400兆欧(环境温度为20℃)。2、电力变压器通过绝缘电阻的测量,能够有效地发现某些绝缘问题及变压器的其他问题,例如绕组碰壳、碰铁芯、线圈之间短路等。所以定期检修时或大修后。都要测量绝缘电阻。测量...
油浸式配电
变压器
10.5KV打
多少耐压
答:
10.5kV和10kV的要求是一样的,可以查GB1094 国标要求工频
耐压为35kV
,冲击耐压75kV
35KV变压器
高压侧介损20%绝缘油简化试验和色谱试验都合格什么原因?_百度...
答:
绝缘油简化试验包括:燃点试验,介损试验,
耐压
试验,水分测定和颜色、杂质外观检查。 不包括色谱分析,所以称为简化试验。简化试验的具体项目有:1外观检查、2水溶性酸pH值、3酸值mgKOH/g、4闭口闪点(℃)、5水分(即微水试验)mg/L、6击穿电压(即耐压试验)kV、7界面张力(25℃)mN/m2、8tanδ(即...
油式
变压器耐压
试验电压应该加到
多少
答:
是10KV等级的,高压
耐压
工频电压:出厂
35KV
、交接试验30kv,老式
变压器
一直运行的做试验时耐压26KV. 耐压时间都是1分钟。 从你说的情况看,你就加工频电压30KV,时间1分钟。
35KV
母线绝缘
是多少
兆欧
答:
35KV
母线绝缘是35兆欧。按《电力设备预防性试验
标准
》,0.22KV的低压线路其绝缘电阻0.5兆欧以上,高压线路每1KV的绝缘电阻不能低于1兆欧。因此35KV母线绝缘值在35兆欧以上合格。母线是用高导电率的铜(铜排)、铝质材料制成的,用以传输电能,具有汇集和分配电力能力的产品。它是电站或变电站输送电能...
高压电缆
耐压
试验
答:
高压电缆
耐压
试验 高压电缆做耐压试验是有规范的:1 ) GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验
标准
》2)《高压电气设备试验方法》;3)《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》;4) 《电力工业技术监督标准汇编》电气绝缘分册;要做YJV22-
35KV
电缆的耐压测试:试验步骤:(1)、检查...
变压器耐压
检测怎么做
答:
其实可以简化点:对于10kV
变压器
,交接试验时
耐压为35kV
,预防性试验耐压为30kV。耐压时间为1分钟,无击穿。试验从高压端加压,低压侧短接接地,外壳接地,试验仪器可靠接地。
谁知道
35KV变压器
的试验有哪些,高压电缆的试验
标准
?
答:
谁知道
35KV变压器
的试验有哪些,高压电缆的试验
标准
?35KV变压器的试验项目有:1、测量绕组的绝缘电阻和吸收比。2、测量绕组连同套管的泄漏电流(容量10000KVA以上必做)。3、介质损失角测量(3150KVA以上必做)。4、绕组的直流电阻。5、变比试验。6、接线组别试验。7、绝缘油试验。8、交流
耐压
试验。高压...
高压电缆做
耐压
试验是有没有规范,要做YJV22-
35KV
电缆的耐压测试,有没有...
答:
根据《电气装置安装工程电气设备交接试验
标准
》电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。按要求对电缆做交接直流
耐压
试验;新敷设的电力电缆投入运行3~12个月,一般应...
怎样做6000
V变压器
油的
耐压
试验?应该注意哪些?
答:
距离2,5毫米 不管是平板 球形 蘑菇型。
35KV
等级以下的
变压器
油
耐压
投运前是不低35KV 运行的不低于30KV 看你用的是半自动的耐压仪,电力
标准
好像是每秒升压2.5KV 升到击穿为止,记录该值,打6次,取6次平均值就是该试品的耐压值。每次静放时间与搅拌时间我还真忘记了 我们用的都是全自动的...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜