44问答网
所有问题
当前搜索:
35kv变压器耐压标准是多少
变压器
交接试验,低压对高压交流
耐压
(1600KVA 10/0.4KV 干式变压器),在...
答:
容量为8000kVA以下、绕组额定电压在110kV以下的
变压器
,应按GB 50150-2006附录一试验电压
标准
进行交流
耐压
试验。2. 容量为8000kVA及以上、绕组额定电压在110kV以下的变压器,在有试验设备时,可按GB 50150-2006附录一试验电压标准进行交流耐压试验。 (见附录一) 10 绕组连同套管的局部放电试验 1. 电压等级为500kV的...
在判断
变压器
故障时,交流
耐压
实验实验值
为多少标准
值
答:
绕组额定电压(kV) 6~10 20~35 63~330 500 直流试验电压(kV) 10 20 40 60 注:①绕组额定电压为13.8kV及15.75kV时,按10kV级
标准
;18kV时,按20kV级标准。第6.0.8条 绕组连同套管的交流
耐压
试验,应符合下列规定:一、容量为8000kVA以下、绕组额定电压在110kV以下的
变压器
,应按本标准...
十千伏
变压器
交流
耐压
试验电压
是多少
答:
新的10kV油浸式
变压器
,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验
耐压是
5000V。新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:1、按户内要求为28kV;2、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按
35kV耐压
水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
变压器
油
耐压
答:
但这一个隐患。1、你再检测一次,一定要把油杯洗干净,多冲冲,尽量保证油样采集是正确的。2、的确,几次的平均值,就是20kV。那你可以进一步去做色谱分析。3、找一个时间(不用
变压器
,或负荷很少,又不太重要的负荷)。进行滤油处理。一般情况下(如色谱正常)。过滤后都能达到
35kV
以上。
10KV电压互感器
耐压
试验
标准
做法?
答:
不要看厂家的,因为
耐压
试验有三种试验
标准
,即出厂试验,交接试验和大修试验。电压互感器,把一次的一个端子接到高压端,二次接地。测量一次对地和一次对二次的耐压。把二次接高压端,一次接地,测量二次对地耐压。通常6KV的耐压做28KV,10KV的耐压做42KV,
35KV
的耐压做95KV,二次都是3000V。
10kv干式电力
变压器
的电气试验时工频
耐压
打
多少
?
答:
35KV
高压70KV 低压3KV 10KV 高压35KV 低压3KV 6KV 高压20KV 低压3KV 如果高原的产品,平原打(即海拔1000以下)还要校正,持续一分钟。干式电力
变压器
:干式电力变压器的 铁芯采用高导磁优质晶粒取向冷扎硅钢片,45°全斜步进接缝,铁芯采用特殊的方管拉板结构,芯柱采用绝缘带绑扎,铁芯...
用10KV
变压器
做工频
耐压
试验,试验电压为额定电压的
多少
倍?
答:
工频耐压,有严格的国家
标准
规定(见GB/T311等标准)。1、如果是油变,户外型。10kV侧,工频
耐压35kV
。2、如果是干变,户内型。10kV侧,工频耐压28kV。有时也
为35kV
(按户外型打耐压)。3、如果是打的第二次耐压,可以降低标准施压(通常是标准的85%)。
110kv电缆
耐压
试验
标准
答:
110kv电缆
耐压
试验
标准
系统工频大工作电压电气设备的绝缘结构在整个运行过程中必须能够长期承受工频大工作电压,通常称为系统高工作电压,一般为额定电压的1.15倍。当电路串联谐振电路例如,切断、闭合长的空载线路、切断空载
变压器
(气动变量)等。这种过电压波形非常不规则,且情况变化很大。它可以是衰减振荡波...
交流
耐压
试验
变压器
的配置表
答:
主变
等 22kV Ⅹ 4台 便携式 三、GIS和SF6开关交流
耐压
试验 型 号 可满足的试验项目 电抗器配置 备 注 DFVF3000-250/200 1、110kV GIS的交流耐压试验2、
35kV
(300mm)电缆 1KM3、10kV(300mm)电 缆 3KM4、220kV以下
变压器
工频耐压 5、110kV互感器交流耐压 40kV Ⅹ 5台 ...
高压侧和低压侧低压侧对地的电阻的不能低于
多少
兆
答:
1、运行中的电力
变压器
绝缘电阻合格的
标准是
:10KV级及以下,绝缘值大于300兆欧;
35KV
级,绝缘值大于400兆欧(环境温度为20℃)。2、电力变压器通过绝缘电阻的测量,能够有效地发现某些绝缘问题及变压器的其他问题,例如绕组碰壳、碰铁芯、线圈之间短路等。所以定期检修时或大修后。都要测量绝缘电阻。测量...