在做10KV变压器耐压试验时,输入控制箱上的输入电流不大于多少安为合格?
在做大容量变压器耐压试验时比如10000KVA,控制箱上的输入电流很大,而且高压却达不到28KV?为什么?
举报该问题
推荐答案 2012-12-13
åµåµï¼å¯¹äºå¤§å®¹éçååå¨ äº¤æµèåä½ æä¸å°é£ä¹é«çï¼å 为容é太大äºï¼æ³æ¼ä¹å¤§ ä½ æ§å¶ç®±ççµæµå¤§æ¦æ¯20Aå·¦å³å§ï¼ å¦ææ³å¯¹6300KVA以ä¸çååå¨å交æµèåè¯éª é£ä¹è¯·ä½ ä»¬å ¬å¸è´ä¹°ç©¿çº¿ æçµå®¹ åçµæçé£ç§ æè½å¯¹6300KVAçååå¨å交æµèåè¯éªï¼ è¿ä¸ªç½ä¸åºåæï¼ æä»å¤©å°±åäºä¸å°35KVç油浸å¼ååå¨ï¼ çµåè°è¯è¿åæä»ä¹ä¸æçæ们å¯ä»¥äº¤æµï¼ QQ461250348 æ¯å¤©æä¸å¨çº¿ï¼ï¼
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3ZDWVYGWD.html
其他回答
第1个回答 2012-12-15
当然很大,这么大容量的变压器的泄露电流就很大了。试验电压升不上去的主要原因应是试验变压器容量太小啊
第2个回答 2012-12-13
因变压器高低压绕组间绝缘相对较低,耐压时有泄漏电流,因此压降也会很大。
追问
电流多大为合格呢?
追答
只要高低压绕组间或对地间没有击穿就算合格。
相似回答
10kv
电缆
耐压试验
标准是
多少?
答:
激励
变压器
输出端选择35kV/300mm2电缆2km 使用电抗器两节串联两组并联3kV
10kV
/300mm2电缆5km 使用电抗器四节并联1.5kV10kV开关、互感器 使用电抗器两节串联3kV 额定容量:270kVA;输入电源:单相220或三相380V电压,频率为50Hz;额定电压:27kV;54kV;额定电流:10A;5A;工作频率:30-300Hz;装置输出波形...
10kv变压器
容量1300KVA
耐压试验
漏电
电流不大于多少?
答:
耐压试验的
判据是是否试验电压突然降低 泄漏电流的大小不作为试验是否合格的判据
谁知道
变压器耐压测试时
泄漏
电流
的标准是
多少
啊?
答:
国家标准是10MA
,认证的时候会先按5MA来测试,如果5MA不过,就10MA测试,如果OK,也是OK的 这样做的目的主要是为了保护产品不要被高压打坏。
用
10KV变压器
做工频
耐压试验,
试验电压为额定电压
的多少
倍?
答:
工频
耐压,
有严格的国家标准规定(见GB/T 311等标准)。1、如果是油变,户外型。
10kV
侧,工频耐压35kV。2、如果是干变,户内型。10kV侧,工频耐压28kV。有时也为35kV(按户外型打耐压)。3、如果是打的第二次耐压,可以降低标准施压(通常是标准的85%)。
大家正在搜
10kv变压器耐压试验打多少
变压器耐压试验电压
变压器交流耐压试验
变压器10kv 耐压试验
变压器交流耐压试验标准
10kv变压器耐压打多少
220kv变压器耐压试验标准
变压器耐压试验要求
6kv变压器耐压试验标准
相关问题
10kv 35KV变压器耐压试验时泄漏电流值设多少?电流达到...
变压器交流耐压泄漏电流是多大合格?
变压器的耐压测试
10KV变压器做工频耐压试验,试验电压为额定电压的多少倍?
做变压器交流耐压时,发生的电流指示很大是为什么。电缆做交流耐...
变压器耐压试验
谁知道变压器耐压测试时泄漏电流的标准是多少啊?
10KV或6KV变压器做耐压试验时,低压侧-高压-接地,试验...