44问答网
所有问题
当前搜索:
38千瓦用多粗的线
38kw
三相电用多大电缆此中380是12kw。220是26kw?
答:
380V是12
KW的
功率,220V的总功率是26KW,可以三相电源平均分配一下,大约9KW,这样的话,三相用电总功率是21KW,那就看供电距离变压器多远了,300米内,选择铜芯电缆线5*10,超过这个距离,选择5*16,或者4*16+1*6
25铝线能带多少个
千瓦
答:
接入220V交流电承受22千瓦,接入380V承受
38千瓦
。根据查询齐家网得知,25平的铝线,在接入了220v的交流电时,可以承载功率大约22千瓦,而当其接入了380v的交流电时,可以承载功率大约38千瓦。25平方铝线,铝芯线每平方安全载流为4AX25=100AX220V=22000W,100AX380V=38000W,220X可带22KW,380V可带38...
三相电
38kw
的几个设备,的用多大的铝线,或铜线谢谢
答:
35平方毫米铜线 50平方毫米铝线
10平方380V三相电可以带多少
千瓦
电流?
答:
10平方380V三相电可以带38千瓦电流。功率等于电压乘以电流,每平方电压按照10安的电流来计算,计算公式为,10×10×380=38000。因此10平方380V的电线大概能带动
38千瓦的
电流。在25℃的环境下,安全载流量为铜线70A,铝线50A。在三相380V电源下,一根10平方的导线所能承载的阻性负载的功率为铜线35kw,...
380伏电压
38千瓦用
电功率传40米用多大的铜线
答:
380伏电压
38千瓦用
电功率传40米 最安全 用25平方的国标铜线.
38KW用多粗
电缆三相四线的
答:
三相:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)I=38/(1.732×380V×0.85)=67A 根据电线电流对照表,
38KW
负载至少要选择16平方的铜芯电线。16平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约94...
38KW
的电机长度1公里
使用
380V的电压
需要
几平方的电缆
答:
15平方的可以。
25平方铝线能带多少
千瓦
答:
25平方铝线的220V可带22KW,380V可带
38KW
。25平铝线能承载多少功率,与实际的导线绝缘材质、敷设环境、敷设方式、及配电距离有关。25平的铝线,在接入了220v的交流电时,可以承载功率大约22千瓦;而当其接入了380v的交流电时,可以承载功率大约
38千瓦
。铝芯线的安全载流量为4ax25=100Ax220v=22000w,...
三相
38KW
的电水箱,供电选用多大的电缆?
答:
三相
38KW
的电水箱的额定电流58A左右,3X16+1X10的四芯电缆铜芯线16mm2的安全电流为101A,铝芯线为75A,10mm2的铜芯线为74A,铝芯线为56A,50米的距离用3X16+1X10的铜芯线作电源进线完全可以了。当采用三角形接法时,选 3x10的铜芯线(三角形接法电流大呵)当采用星形接法时,也应选3x10的...
16平方电缆能带多少
千瓦
答:
可以带动大约25或
38千瓦的
电。16平方的电缆,按动力电电压380V计算,是铝芯线的载流量为64A,承载功率为64X380/1000=24.3KW 是铜芯线的载流量为100A,承载功率为100X380/1000=
38KW
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
38用多少平方的电线
220v38kw用多大电缆线
38千瓦用多大的铜线
38千瓦用多大铝芯电缆
38千瓦三相电用多大空开
38千瓦用多大的空开
380v38kw用多少平方的线
385kw用多粗的电缆
38kw用多大电流