22匹空调外机19
千瓦
,内外机电源分开的,请问外机
38
ov
用多大
的源线?
答:
可选3x10mm
平方
+2x6mm平方铜芯
电缆
用电公率是3
千瓦
电压
38
OV线长20米。
用多大平方电缆
。求公式
答:
三百八十伏的三
千瓦
的三相
电动机
,电流是六点五安左右,二十米的长度,用零点七五的国标铜线就可以了。
电线
的选用原则是根据线长度和用电器功率选择。常用的计算是:导线电阻系数,除以导线截面积,乘以电线长度,再乘以用电器工作电流,等于电压降。运行电压降一般是选择百分之五到十,铜线的电阻系数按...
三相电20
千瓦用多大电缆线
?
答:
选用安全电流容量为55A的16
平方
铜导线。20KW,3相380V,功率因数为0.9,则负载电流为33.8A。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此需以(33.8*125%)=42.3A作为设计依据。16平方的多股铜线
电缆
。三相电表,50A空开足够用 ...
25
千瓦
三相
电机 需要多少平方
粗的
电缆
?
答:
电机
功率因数一般取0.8 电流是100000÷380÷1.732÷0.8=189.9a 用yjv-0.6/1kv-3*70mm2的
电缆
(载流量215a)
三相电20
千瓦要用几平方的电缆线
?
答:
电流约为18KW/(根号3x380Vx0.8)=34A,如果选用3芯+1芯的铜导体
电缆
,可用3x6mm²+1x4mm,载流量是
38
A;如果选用3芯铜电缆,可用3x6mm²,载流量是37A。如果使用铝线,至少要增加
线缆
直径。另外,如果使用在380v动力电下,...
38
a变频器是
几千瓦
的
电机
答:
18.5KW。
电机
18.5KW额定输出电流
38
A载波频率2到10kHz。主回路导线要参考电机的额定电流,18.5KW电机额定电流为38A,导线需要用10
平方
的才能满足负荷电流。
7O
千瓦38
OV
用多少平方
的铜线?
答:
70
千瓦
是140安的电流,差不多是50
平方
的
电缆
三相电 20个
千瓦用多大的电缆线
答:
Ie Ie = 20KW/(根号3x380Vx0.8)=
38
A 2、根据 Ie ,选择
电缆
截面积(空气中敷设)查阅生产厂的《电缆载流量参考表》知,适合38A电流的铜芯电缆有 3*10mm² --- 载流量为52A > Ie 3*10mm²+1*6mm² --- 载流量为52A >Ie 以上两种规格的铜芯电缆均可选择使用。
机是380V,功率是25
KW
请问电流是多少?
需要多少平方
毫米的铜蕊
电线
?怎...
答:
p=√3*U*I*cosφ 功率因数cosφ取0.8的比较多.通过这个公式算得
电机
额定电流为约为47.48A.铜芯线选6MM^2就行了