dw15万能断路器手动合闸视频
DW15
-1600A
断路器
长城电器牌的,储能没问题,按下
合闸
按钮瞬间跳闸,请问...
答:
负载电路有接地的
DW15
-400
万能
式
断路器
嗡嗡响正常吗?
答:
DW15
-400
万能
式
断路器
有响声在
合闸
状态带负载的情况下肯定是不正常的,要么电流过大,要么就是导电部分接触不好!带DW15-400箱变
小水电站中常用的低压配电柜
DW15
-1600
断路器
出现故障不能调闸,如何排除...
答:
2、检查
DW15
-1600的智能控制器,看控制器能否故障跳闸(一般在断路器
合闸
后按智能控制器的试验脱扣按钮)。如果按了试验脱扣按钮后未听到啪啪的声音且断路器未能脱扣证明控制器损坏,需更换控制器。如果能听到啪啪的声音断路器也不能脱扣说明断路器脱扣半轴与智能控制器配合不好或
断路器手动
操作机构脱扣半轴...
dw15
—2500有预
合闸
的
万能断路器
隔十来天就跳闸什么原因?
答:
断路器
本体是抗雷击的 ,雷击不会引起断路器的损坏或跳闸。导致断路器跳闸的是继电保护装置,线路遇到直接雷或绕击雷时,会形成沿线路移动的雷电流和高压。为了保护变压器等绝缘薄弱设备,在变电所进线或线路中间会设置有避雷器,雷流沿线路传递到避雷器时,避雷器将动作泻放雷电流,以避免高电压影响主...
现有一
DW15
型低压
万能
式
断路器
,带有失压脱扣器和分励脱扣器,是电动机操...
答:
先确定是否能
手动合闸
,如果手动合闸时也跳闸,说明是
断路器
的压脱扣线圈没有吸合。可以把失压线圈用扎带绑起来在全部试试。
dw15
—2500有预
合闸
的
万能断路器
回路、分闸回路、储能回路组成。同时还有欠压、失压保护。如下图,如果不理解可以共同讨论。
请问大家
万能断路器
为什么控制回路不通电的话就不能
手动合闸
呀???
答:
配有欠压脱扣器的话在没有通电的情况下是不能
手动合闸
的,必须手动合闸的话可以拆除欠压脱扣器或去掉欠压脱扣弹簧,但这样欠压脱扣功能就没有了。
DW15
-1000
万能
式
断路器
储能是什么意思?
答:
利用一系列复杂的机械机构,拉伸一根大直径弹簧储能,利用脱扣机构,将主弹簧自拉伸位置解锁释放,进而执行
合闸
或者分闸的操作。主弹簧,及相连接整合在一起的这些连杆,弹簧,称为储能机构。主弹簧的拉伸,一方面可以通过一个手柄,可以人力完成。更多地,通过一个电机和相连的减速齿轮机构,依靠电机为主拉...
DW15万能断路器
答:
是否装有失压脱扣和分励脱扣?电动
合闸
时能动作,但不能保持合闸并操作熔丝断,可能是:合闸机构沉重;操作熔丝过小(应10~16A)。多大的,是630A及以下还是1000A及以上?