三相
电流,两相一样另外一相不一样,是什么原因啊?怎样...
答:
你这个
三相不平衡
电流就会有,理论上说要无限大的电抗器才能消除因为你这个三相电源
电压
引起的电流不平衡。另外一个有可能的原因是如果你是用
可控硅
整流,三相整流触发信号的开通相位不一致(我指触发信号与对应主回路电压之间)也会影响到三相电流,对于电压型的电源更是如此。你自己比较难解决这个问题,...
软启在启功过程中报
三相不平衡
故障?
答:
不带旁路接触器的应检查模块(晶闸管)、触发线和主板问题。故障现象:启动报警,故障代码06.三相
不平衡
,电机未启动。维修思路:三相不平衡大多师傅认为是电流互感器的问题,是否如此只有您亲自验证了。此台川肯软启动,在线型,检测
三相可控硅
模块基本正常,启动几秒报警停机,初步判断还是控制板故障。江浙...
在高压变频器运行中碰到了
三相
输入电流
不平衡
问题。输出电流时...
答:
变频器就是前半部分进行桥式整流,把三相交流转换为直流。后半部分是有触发器逐相进行导通,形成交流。输出三项平衡说明触发器和
可控硅
没有问题。输入
三相不平衡
说明桥式整流内的元器件性能不同(或损坏),如果发生波动,且有规律的波动,很有可能是其中一个元器件损坏。建议租借一个整流桥测试仪器,逐相...
三相可控硅
三角接法,缺一项变压器声音异响
答:
电路短路可能会导致电流增加,引起局部电磁场变化,从而产生异响声,可以检查电路是否短路,并进行相应修复。避免长时间过载运行,以免引起电路短路。4、电力质量问题也可能会导致
三相
变压器发出异响声。电力谐波、
不平衡电压
等问题会导致变压器内产生局部电磁场变化,引起异响。可以通过增加滤波器、安装电力
调节
器...
励磁柜
三相
电流
不平衡
答:
如排除二次测量原因,单纯考虑整流变及励磁系统可能有以下原因:(1)励磁系统整流柜
可控硅
击穿或可控硅保险丝熔断 (2)励磁系统整流柜输出电流大大超过正常额定电流 (3)所配置的整流柜
三相
综合均流系数(R、S、T)存在差别 (4)励磁系统内部的同步变压器故障,造成U、V、W三相输出
不平衡
(5)触发...
励磁变压器电流
不平衡
是什么原因
答:
是为了消除二次回路额定电流不同产生的
不平衡
电流。因为电流互感器的变比都是系列化的,不可能100%选择到和变压器高低压侧额定电流相同的电流互感器,因此就需要用差动继电器内的平衡绕组来补偿,保证两侧的二次安匝数尽量相同。其它几个也都是产生不平衡电流的因素,分别(a)采用速饱和变流器、(b)电流...
中频电炉
三相
交流电流
不平衡
,是否有可能变压器有问题?请详解。_百度知 ...
答:
应该是
可控硅
导通有问题,变压器一般不会出问题。
三相
断相保护器原理是什么?
答:
一、原理 1、缺相保护原理:运行中的
三相
380伏电动机缺一相电源后,变成两相运行,如果运行时间过长则有烧毁电动机的可能。为了防止缺相运行烧毁电动机,可以采用多种保护方案。2、对三相电进行监控,如有断路情况,就会自动切断电源,避免烧毁绕组,由于科技发展迅速,断相保护器的类型,有通过监测各路
电
...
...在
三相
电源有某相接触不良时会击穿直流调速器的
可控硅
?
答:
可控硅
导通,这是主电源这相电源也正好在30度角这个位置,电源正常通过150度,如果你断线,这是可能会造成导通不同步,两相之间断路 2,假设你控制电源是好的,可控硅有个特性就是
电压
变化率过大可控硅会导通,形成环流 3,还有你控制电源是从这里取的,接触不良会照成控制误触发 ...
急求往年的高级电工考试试题,谢谢!
答:
1 、
三相
电源
电压不平衡
过大; 2 、电动机每相绕组都有几条支路并联,其中因某条支路断路,造成三相阻抗不相等; 3 、电动机绕组中一相断路或相绕组内匝间短路、元件短路等故障; 4 、修复后的电动机,因不细心使一个线圈或线圈组接反; 5 、定子绕组一相接反,使接反的那一相电流特别大。 15 、如何
调节