三相四线100千瓦用多大电缆
100千瓦用多大
的
电缆
好?
答:
100KW
按
三 相
电源供电,电流约178. 7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。2、一般
三相电线
的相线采用2x300MM2单芯铜芯电缆,每相用2条同规格300平方毫米的铜芯电缆并联安装,零线采用一条300MM2,接地
线采用
一条300MM2的单芯铜芯
电缆线
就够用了。
100千瓦用多大的电缆线
?
答:
100KW
按
三 相
电源供电,电流约178. 7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。2、一般
三相电线
的相线采用2x300MM2单芯铜芯电缆,每相用2条同规格300平方毫米的铜芯电缆并联安装,零线采用一条300MM2,接地
线采用
一条300MM2的单芯铜芯
电缆线
就够用了。
100千瓦需要用多少平方的电线
?
答:
100KW
按
三 相
三相100kw用多大电缆
.多少安倍
答:
三相四线
制多为380v系统,以下按380v电压,0.85功率因数计算:三相380v,
100kw
的电流 ie=100kw/(根3x380vx0.85)=179a 对照生产厂给出的“
电缆
载流量”表(不同生产厂、不同型号的电缆略有不同)可知:截面积为3x70+1x35mm2的电缆空气中和土壤中敷设的载流量分别是180a和203a,大于计算值...
100千瓦用
几平方的铜线?
答:
100KW
按
三 相
这个是根据功率除以电压等于电流来计算的,要看工作电压是380v或者660v了,计算出电流后,在根据每平方铜线工作电流6A来计算线径的大小的。
100kw三相
电的电流是:100/1.732*0.8*0.38=189.9A 需要 189.9/3.5--
4
=47.5---54.3(平方毫米)铜导线(安照型号可选50-70平方导线)算需要什么...
100kw要用多大的电线
?点样算出来,望给予帮助,谢谢!
答:
100KW
设备需要用95平方毫米
的电线
。单相负荷每
千瓦4
.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。单相负荷
100千瓦
=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。100KW按
三相
电源供电,电流约178.7A,...