44问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线100千瓦用多大电缆
100千瓦用多大电缆
380v
答:
I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=
100kw
,U=380V ;计算得,相线电流I=178A (2)在
三相
平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。178÷8=22.25mm^2,
电缆
最近的规格为25mm^2 所以需要25平方的电缆。
单相总负荷
100KW
平均分摊在
三相四线电缆
上(照明用),距离400m,
需要
配置...
答:
由于距离400m,应该选择3条70mm²的单芯铜
电缆
。中性线选择50mm²的单芯铜电缆。
380V的电负载是1000
千瓦需要多大
的
电缆
跟开关?
答:
380V的电负载是
100千瓦需要
50平方的铜
电缆
跟250A开关(380电压1000kw不靠谱,应为100kw)。根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732X0.38X0.85)=179A(功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选50平方的铜电缆安全载流量为191A,可满足要求。
请问
三相四线
50平方铜芯
电缆
可负载多少
千瓦
、多少电流?
答:
约可负载
100千瓦
,50平方
电缆
的安全载流量约250A。电缆明敷设时环境温度在30和40度之间可以承载185A和170A电流,电缆穿管后在土壤中敷设时可以承载130A-165A之间。在作为
三相
电机的接线电缆不太长(10米内)时可载荷2.5KW(10.5A),线段过长相应载荷降低。一般按每平方载流
4
~6A选取,长线取小值,短线...
100
的负载
要多大的电缆线
??熔断器要
用多大
。漏电开关要多大??
答:
100KW
,额定电流约152A,选用3×70+1×35VV铜芯导体聚氯乙烯绝缘及护套电力
电缆
直敷,电缆载流量180A。如果是落地式开关柜,则按照进线开始分别为:熔断器式隔离刀开关(不是负荷开关,是分断用的隔离开关),熔断器选用300A;
三相四线
式漏电保护器,电流容量200A(或250A),然后是各支路断路器,...
100千瓦
施工用电要
用多大
的铝芯
电缆
答:
100千瓦用
95平方铝线
电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732X0.38X0.85)=179A(按
三相
市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选95平方的铝电缆。铝合金电力电缆是以AA8000 系列铝合金材料为导体,采用特殊辊压成型型线绞合生产工艺和退火处理等先进...
三相四线
120平方
电线
可负载多少
千瓦
?
答:
3×120+1×95(120²或者35².零线有多个规格)环境温度25°空气中敷设铜芯
电缆
载流量275A,铝芯电缆载流量210A。纯电阻负载铜芯电缆可以负载约180千瓦。感性负载约110千瓦(如电机)。铝芯电缆纯电阻负载约140千瓦,感性负载约
100千瓦
。
三相四线
电网负载为100000瓦,
选用多大的电线
合适呢
答:
三相四线
线制中零线的截面积,通常选为相线的一半左右,在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面积应与相线截面积相同。对于
电缆
口诀中没有介绍,一般直埋地的高压电缆,大体上可直接采用上述口诀的有关倍数计算。当然,电工操作是一种危险工作,需要特殊工种专业电工才能操作,因此...
请问
三相
电,10万瓦电要
用多大
的
电缆
?多大电表,多大的开关
答:
三相
:10万瓦=
100KW
,每千瓦2A计算大约是200A。综合考虑线路的敷设方式、环境、质量、长度、预留增容等3*95+1*70的铜芯
电缆
。电表选用:3*3(6)。互感器选用:400/5.。开关选用400A的空开。
100千瓦需要用多少平方
的铝线?
答:
120)X120X2=22V,输出电压能够稳定在400V以上就可以正常使用,实际的损耗电量与负荷的电流有关,
三相四线
是1600米。还要看你的距离有多长。超过300米线径要加10%.超过一千米要用25个的。需十六平方铜芯线正够用,三十千除以三百八除以一点七四等于五十左右,再按每平方三安计算首先算出电流。