44问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线100千瓦用多大电缆
100
个
千瓦要用多大
的
三相四线电缆
?
答:
首先计算电流,P = 1.732×I×U,如果是电机负载,则P = 1.732×I×U×cos。
100千瓦
的
三相
电流直接在200-250A,需要70平方铜线或95平方铝线。电缆载流能力是指
电缆线
在输送电能时所经过的电流量。在热稳定条件下,电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆承载能力称为电缆的长期允许载流量。典型铜线...
请问,
三相四线
供电,200米距离,
100千瓦要多大电缆
和空开?
答:
功率
100KW
,假设其电压是
三相
380V,功率因数0.9,则其电流是168.8A 如果距离不远,无需考虑压降,则用YJV-0.6/1KV-3*50mm2的铜芯
电缆
感性负载(电机,变压器等)的话,用500A的空开 阻性负载(加热照明设备等)的话,用225A的空开
100kw用多大
的
电缆
答:
100KW
按
三 相
电源供电,电流约178. 7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。2、一般
三相电线
的相线采用2x300MM2单芯铜芯电缆,每相用2条同规格300平方毫米的铜芯电缆并联安装,零线采用一条300MM2,接地
线采用
一条300MM2的单芯铜芯
电缆线
就够用了。
功率
100千瓦用多少平方电缆线
,
三相四线
制。谢!
答:
功率为
100千瓦
,
使用三相
电源,线路电流在263A多,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,263A电流,至少需要选择70平方毫米的铜芯
电缆
,为了安全还是选择95平方毫米的铜芯电缆为好。
三相四线的功率怎么算
100千瓦三相四线
应用
多大
铜线?
答:
三相
380伏动力设备功率估算方法。功率的千瓦数×2就是每相的电流。
100千瓦
电流大概是200a,可以用95平方的纯铜
电缆
。
三相100kw用多大
的
电缆
答:
三相四线
制多为380V系统,以下按380V电压,0.85功率因数计算:三相380V,
100KW
的电流 Ie=100KW/(根3x380Vx0.85)=179A 对照生产厂给出的“
电缆
载流量”表(不同生产厂、不同型号的电缆略有不同)可知:截面积为3x70+1x35mm2的电缆空气中和土壤中敷设的载流量分别是180A和203A,大于计算值...
单相220V功率
100KW
,用
三相四线
供电要
用多大
规格的铜芯
电缆线
,具体如何...
答:
按照
三相
负载均匀分配计算电流是
100
÷0.22÷3÷0.8=189.4A,可以用70平方铜缆
单相220V功率
100KW
,用
三相四线
供电要
用多大
规格的铜芯
电缆线
,具体如何...
答:
感觉属于非标计算,不知道你的“
三相四线
”难道不是380v?算需要什么
电缆
都是根据电流计算的(注意线材要符合耐压值,因为一般都符合,所以不讨论了),电流需要适当考虑功率因素等问题,如果留有较大余量就不用考虑了。参考以上线径与电流对照表,根据电压计算出线路电流,就知道该如何选择了。如380v ...
单相用电功率
100千瓦
,
使用三相四线
供电,要
用多大
的
电缆
?
答:
要看是
四线
单股线明铺还是单个多股
电缆线
了,铜线
要使用
50-95平方的,铝线要使用70-120平方的。
三相四线
电网负载为100000瓦,
选用多大的电线
合适呢?
答:
100000瓦就是
100千瓦
可以选择铝芯
电缆
125平方,铜芯可以选择70平方的。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
100kw厨房用多大的电缆线
380v电缆与功率对照表图片
200千瓦要用多大的电缆线
380伏100个千瓦用多大的电缆
三相100kw用多少平方的电缆
114kW三相要用多大电缆
100千瓦三相四线配多大电表
三相四线100千瓦多大的电流
100kw需要多粗的电缆