三相四线100千瓦用多大电缆
三相四线电缆线
能带
多大
功率电器?
答:
12
千瓦
电器设备,采用
三相四线
供电时,电流约为24A。供电距离如果在30米以内,
电缆
截面建议选择3*4+1*2.5平方的。35铜线,12千瓦电机运行,线路线损7%,启动困难,线路费用少些,50铜线,线损5%,可以启动四极电机,不能满压启动二极电机,70铜线线损3.5%,可以启动二极电机。
150
千瓦
的功率应该
用多大
的铜芯
电缆
(
三相四线
制)?
答:
由
三相
电机公式:P=1.732UIcosΦ 功率150
kw的
额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流283A,查
电缆
手册YJV知,需要铜
电线
70平方毫米。
100
米
三相四线用多大电缆
合适?
答:
答:16
kW
380V
100
米长用6平方铜
电缆
(或10平方铝电缆)。解析:16kW380V用多答的电缆,这得根据线缆材质进行具体分析。380V
三相
电源,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),由功率公式可得电流 I=P...
功率为120
千瓦
,电压为380伏,
需要
截面积为
多少平方
的
电缆
?用的
三相
...
答:
功率为120
千瓦
,电压为380伏,需要截面积为76平方的
电缆
。根据题意可知:工作电流约:228A 导线选用面积:S=228÷3=76 根据电缆规格应选用:3*95+1*70的铜电缆 除法计算:几个数的积除以一个数,可以让积里的任何一个因数除以这个数,再与其他的因数相乘。例如:8×72 X
4
÷9=72÷9×8×4=...
功率120
千瓦
,电压380伏,
用多大
平方的
电缆
答:
根据题意可知:工作电流约:228A 导线选用面积:S=228÷3=76 根据
电缆
规格应选用:3*95+1*70的铜电缆 接线方法 三相交流发电机向外供电时,把三组线圈的末端X、Y、Z联在一起,从联接点引出一条线,这条线叫零线,也叫中性线。再从线圈绕组另一端A、B、C各引出一条线。这样就构成了
三相四
...
三相
电
千瓦
怎样计算
用多大电缆
答:
公式是:截面积S=P÷(1.732x380x0.85)÷6(平方毫米)。
三相
380V50HZ交流电。P=1.732x380xIx0.85。I=P÷(1.732x380x0.85)。截面积S=P÷(1.732x380x0.85)÷6(平方毫米)。(S表示截面积,单位平方毫米,P表示功率,单位瓦,6表示电流密度,单位A/mm²)。
200
千瓦三相四线用多大电线
答:
三相
电的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数200
KW
/380/1.732/0.85=357A。根据
电缆
对照表,考虑电缆的特性,电缆截面积不应小于150平方。
三相四线
电动机功率180
千瓦用多大电缆
?
答:
180
千瓦
设备380伏
三相四线要
用安全载流量400A左右匹配
的电线
即可。容量180
kW
,功率因数0.85,;计算电流=180/0.38/1.73/0.85=322A(安全载流量400A左右)。断路器选择:322*1.1=354,取过载长延时整定值400A,
电缆
选取:与断路器载长延时整定值400A匹配的电缆为:埋地敷设的电缆YJV-4x300,穿...
160
千瓦三相四线
需
多大电缆
答:
35平方的铜
电缆
。根据查询土巴兔网得知,160
KW需要
用35平方的铜电缆,380V
三相
160KW负荷电流估计在180A上下,建议采用3×120+1×95的铜芯电缆或更大的型号这样较安全,160KW按三相电源供电,电流约178.7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A。
负载功率是150
KW
,
三相四线
制,该
选用多大
的
电缆
,铝的和铜的各是多大的...
答:
要看你150
千瓦
的负载是电热负载还是电动负载,电流不一样的。电热负载由于电压电流同相,功率因数等于1,电流小,可按每个千瓦1.5安培(
三相
电)计算,电动负载由于效率和功率因数(效率就是不可能把
100
%的电能都变成机械能,电磁线、铁芯总会发热,大电动机可按85%计算,小电动机可按70%计算,铭牌上标...