三芯
16平方的
铜电缆
能承受多少千瓦?
答:
每平方米可以走4个电流,16平方可以走64个电流。三相线380V乘以64等于24320也就是说可以承受24.32千瓦。
300的
三芯电缆
一米有铜的重
答:
8千克。铜的比重为8900千克/立方米。300平方毫米=0.0003平方米。即0.0003*3*1*8900=8.01Kg 300的电缆,每米的体积大约是3x100=300cm3。铜的比重大约是8.9g/cm3,所以,300的单芯电缆,每米重量大约就是8.9x300=2670g≈2.7kg。而300的
三芯电缆
,每米重量就大约是2.7x3 =8.1kg。
10平方
三芯铜芯电缆线
能带多少瓦的电机?
答:
10平方的
铜芯电线
明线敷设安全截流量约74A。如果三相电的功率因数以0.85计算,则该线能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×74×0.85=41kW。理论可以承受约30KW电机。
三芯电缆
载流量是多少?
答:
如果选择380V系统中能长期流过400A的电流,若无其他特殊要求,可选用常见的VV型聚氯乙烯
铜芯电缆
。其空气中敷设时电缆截面积是:两芯:一根2x185mm²(载流量430A)
三芯
:两根3x95mm²并联(每根载流量209A)三芯+一芯:两根3*95mm²+1*50mm²并联(每根载流量221A)下面...
380伏200千瓦鼠笼电机,用多大的
铜芯电缆
或铝芯电缆?谢谢!
答:
380伏200千瓦鼠笼电机,用185平方的
三芯铜电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=200/(1.732x0.38x0.85)=357A(功率因数取0.85 )查下面电缆载流量表,可选185平方的三芯铜线。如果距离较远,选240平方三芯铜线较安全。
11千瓦的3相电机1000米距离要用多大的
3芯电缆线
答:
11千瓦的3相电机1000米距离要用25平方的
3芯铜电缆
线。11KW电机的额定电流为I=P/(1.732Ucosφ)=11/(1.732x0.38x0.75)=22A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。电机允许的最大电压损失率按7%计算为:380V×7%=26.6V。单相每相线电压降为:U=26.6V/1....
三芯电缆
可以负载多少千瓦?
答:
18千瓦。3x6平方
铜芯电缆
空气中敷设时载流量为36A,可负载18千瓦.3x6平方铜芯电缆土壤中敷设时载流量为47A,可负载24千瓦.有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属
电线
、电缆方案及产品】电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期...
40千瓦用多大
电缆
答:
三相40千瓦负载选用
三芯铜电缆
,在空气中敷设可选用截面3x25mm²;在土壤中敷设可选用3x16mm²VV型电缆。计算过程如下(以VV铜芯电缆为例):1、求40KW负载的最大电流(设负载的功率因数是0.8)40KW/√3x380Vx0.8=76A 2、选择电缆截面积 根据生产厂家给出的VV铜芯电缆参数表选择截面积...
三相电机22kw用几平方的
电缆
?
答:
10mm² PVC塑料绝缘
3芯铜电缆
,推荐载流量45A,相应功率23.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为229.7m;10mm² PE塑料绝缘 3芯铜电缆,推荐载流量55A,相应功率29kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为188m;10mm² PVC塑料绝缘 4芯铜电缆,推荐载流量48A,相应功率25.3kW,电缆满...
3x35平方
铜芯电缆
能承受多少电流
答:
(如果架设在空气里)3x35平方(毫米)
铜芯电缆
能承受95安培电流。(如果埋设在土壤里)3x35平方(毫米)铜芯电缆能承受130安培电流。
电线