44问答网
所有问题
当前搜索:
三芯铜电缆
400的
铜芯3芯
入地
电缆
,用字母怎么表示型号?
答:
YJV22或YJV23-0.6/1KV-3*400,电压等级未说明,按常规电压表示。
三芯
高压
铜电缆
外径约五厘米左右,一米含铜多少 急急急!!
答:
按照你的说法,应该是10千伏3X35的
电缆
。每米含
铜
为
3
5X3X8.89克
240平方
铜芯电缆
载流量
答:
240平方
铜芯电缆
载流量为408A。查《电气工程常用数据速查手册》,240平方的交联聚乙烯绝缘电缆载流量为408A(
三芯
)。电缆的载流量与电缆长度、
电缆芯
数、电缆敷设形式以及电缆的使用环境温度有关。《电气工程常用数据速查手册》中的载流量适用于环境温度为25°C,土壤热阻系数为2.00°Cm/W,缆芯最高...
请问高压
电缆
为啥只有单芯和
三芯
?
答:
当单
芯电缆线芯
通过电流时,就会有磁力线交联铝包和金属屏蔽层使它的两端出现感应电压。单芯电缆有其它电缆不可替代的优势,它能承受更高的电压。河南胜华电缆集团生产的高压电缆导体使用优质的无氧
铜
,生产过程严格按照国标标准生产,规范试验项目,保证各项技术参数达标,可以放心采购。
一平方
铜电缆三芯
的最大能承受多少安电流
答:
16mm2、25mm2乘以4 35mm2、50mm2乘以
3
70mm2、95mm2乘以2.5 如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)
裸线
(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)以上是按铝线截面积计算
铜线
升级算是指1....
电力
电缆
yjv22-10kv-
3
*50表示什么意思
答:
这型号全称为
铜芯
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装
3芯
,每芯导体规格50mm2,
电缆
使用电压为10KV的电缆。每个字母代表意思如下:YJ:交联聚乙烯,电缆的绝缘层材料为化学交联聚乙烯 V:聚氯乙烯,电缆的内护套材料为聚氯乙烯护套材料 第一个2:镀锌钢带,电缆铠装层材料为镀锌钢带 第二2:聚氯乙烯,电缆...
400米50平方的
三芯电缆
,电压380,电流150A,压降有多少,就是电缆的另一...
答:
400米50平方的
三芯铜电缆
,电阻是:R=0.018*400/50=0.144欧 电缆的另一端电压降:△U=0.144*150=21.6V 从分电箱接380v电, 400米电缆的另一端的实际电压:U实=U-△U=380-21.6=358.4V
300的
三芯电缆
一米有铜的重
答:
300的电缆,每米的体积大约是3x100=300cm3.铜的比重大约是8.9g/cm3,所以,300的单芯电缆,每米重量大约就是8.9x300=2670g≈2.7kg.而300的
三芯电缆
,每米重量就大约是2.7x3 =8.1kg.即,300的三芯电缆,一米重量大约是8千克(公斤).
190KW需要多粗
电缆
多大开关
答:
190KW需要截面积是240平方毫米的
铜芯电缆
,大约需要使用额度电流是340安培的开关。如果是三相四线制,电压是380V,功率P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=190000÷(1.732×380×0.85)=339.628(安培)根据安全载流量表,选用240平方毫米的铜芯电缆。
3*120平方
铜芯电缆
最大载流量多少?距离10米!空气敷设!
答:
120平方毫米
三芯铜电缆
,直接敷设在地中的低压绝缘电缆安全载流量(安)343(安);