3x70平方
铜芯电缆
的载流量多少
答:
3x70平方
铜芯电缆
的载流量为225A。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.8*0.38*225=118.4千瓦,cosΦ为0.8。电压为380V。查电缆手册YJV知,3x70平方铜芯电缆的电流为225A。电流载流量为225A,在功率118.4千瓦的正常范围内。
120
三芯
高压
电缆
一米出几斤铜
答:
120
三芯
高压
电缆
一米可以出3.23KG的铜。120表示单线截面积是120平方毫米,由此可以计算出三芯一米长电缆中铜的体积是:(120/100)*3*100=360cm³。因为铜的密度是8.960g/cm³,所以可以计算出重量是360*8.960=3225.6g。
3x70平方
铜芯电缆
的载流量为多少A
答:
3x70平方
铜芯电缆
的载流量为225A。载流量约为118A,70平方
三芯铜
高压电缆载流量约为152A。有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属
电线
、电缆方案及产品】导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆...
300的
三芯电缆
一米有铜的重
答:
8千克。铜的比重为8900千克/立方米。300平方毫米=0.0003平方米。即0.0003*3*1*8900=8.01Kg 300的电缆,每米的体积大约是3x100=300cm3。铜的比重大约是8.9g/cm3,所以,300的单芯电缆,每米重量大约就是8.9x300=2670g≈2.7kg。而300的
三芯电缆
,每米重量就大约是2.7x3 =8.1kg。
三相380V的
铜电缆
,电流是多少啊?
答:
如果选择380V系统中能长期流过400A的电流,若无其他特殊要求,可选用常见的VV型聚氯乙烯
铜芯电缆
。其空气中敷设时电缆截面积是:两芯:一根2x185mm²(载流量430A)
三芯
:两根3x95mm²并联(每根载流量209A)三芯+一芯:两根3*95mm²+1*50mm²并联(每根载流量221A)下面...
3x35平方
铜芯电缆
能承受多少电流
答:
(如果架设在空气里)3x35平方(毫米)
铜芯电缆
能承受95安培电流。(如果埋设在土壤里)3x35平方(毫米)铜芯电缆能承受130安培电流。
电线
的温度不再升高,这时的电流值就是该电线的安全载流量。导线的安全载流量跟导线所处的环境温度密切相关。
三芯
电源线与两芯电源线有什么区别
答:
2、三芯电源线对应的是三芯插座。两芯电源线对应的是两芯插座。两芯插座相比较三芯插座安全系数低。这类插座缺少一根地线,在使用过程中,一旦电器内部某个绝缘部件损坏,电流将会布满整个电器表面,由于电流无法通过两芯插座导入地下,极易引发触电事故。3、三芯电源线用于220V
三芯电缆
或者带地线的单相...
220v直流焊机用
三芯电缆线
行吗
答:
可以,为了保证焊机足够容量,可以稳定的工作。建议用3X6的
铜芯电缆
。长度不要超过6米。接一根火线一根零线。另一根接在焊机的接地螺丝上 接地保护。输出线,要看焊机的额定功率了。200的焊机推荐25平方的焊把专用软电缆。200以上推荐35平方的焊把专用软电缆。长度不超过8米。不论进线还是输出线,都不...
充电桩
电缆
都是
3芯
的吗
答:
电缆选择可以相关手册或规程如:单相充电桩一般为7KW(交流充电桩)I=P/U=7000/220=32A应使用4平方毫米的
铜芯电缆
。三相充电桩(直流桩)15KW电流23A电缆4平方毫米30KW电流46A电缆10平方毫米60KW电流92A电缆25平方毫米90KW电流120A电缆35平方毫米所有充电桩都应有零线与地线。所以单相的要
三芯电缆
,三相...