44问答网
所有问题
当前搜索:
三芯铜电缆
150平方
铜电缆
最大能带多少千瓦
答:
150mm²的
三芯铜电缆
若用在380V系统中,空气中敷设和土壤中敷设时分别可以输送148kW和161kW。计算过程如下(以常见的VV22型3芯电缆为例):1、查阅VV型0.6/1kV VV22型电缆的载流量 从上表可知,VV22型3x150mm²铜芯电缆 在空气中敷设时载流量是282A,在土壤中敷设时是305A。2、计算3...
三相185的
铜芯
线,是指每根能带445A电流吗?
答:
是的,
三芯
185平方的
铜线电缆
,每根铜线的截面是185平方,可以安全载流450A,三相负载平衡的情况下,三根线的电流基本平衡,最大三根线都可以带载450A
三芯铜
导线表示为3*16,16是单股线的横截面积还是三股的?
答:
是单股,
三芯铜
导线应该称作是三芯电缆,3*16表示该电缆由三股线芯,每股的横截面积是16平方毫米,30KW电机是三相380V的话,工作电流大约是60A。线长百米内电压降影响不大,选择16平方
铜芯电缆
比较合适。10平方稍微欠缺一点,因为现在的电缆经常缺斤短两,15KW电流大概30A,选用6平方铜芯线足够 ...
三芯
70平方
铜芯电缆
一米里面有多少铜
答:
1、有1.875公斤铜。2、计算方法如下:(1)、紫铜密度=8.930克/立方厘米 ;70平方就是指70mm2=0.7cm2 ;
3芯
就是3根70平方的
铜芯电缆
(2)、1米铜导线体积=3x0.7x100=210立方厘米 (3)、铜质量=210x8.930=1875.3(克)=1.875公斤/米 ...
10平方
3芯电缆
一米多少铜?
答:
10平方
3芯
电缆20米10斤铜。铜和皮比例:77.58%。1斤10平方线中铜重量:0.7758斤。一斤电线能剥出0.78-0.87斤的铜 十平米
铜电缆
如果是单
芯电缆
,一米除去绝缘层,钢铠的剩下的铜只有0.187斤。
三芯
就是0.561斤,四芯就是0.748 电线的电截面越小,绝缘含量会增加,单位铜重会降低,比如:...
185
电缆
载流量
答:
185mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量=410A,折合三相功率=215.9kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=653m;185mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量=540A,折合三相功率=284.4kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=495.8m;185mm² PVC塑料绝缘
3芯铜电缆
,推荐载流量=320A,...
11千瓦三相电机应该用几平方的
电缆
啊?
答:
2.5mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量28A,相应功率14.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为92.3m;1.5mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量25A,相应功率13.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为62.1m;4mm² PVC塑料绝缘
3芯铜电缆
,推荐载流量23A,相应功率12.2kW,...
10KV
铜芯三芯电缆
绝缘直径是多少?
答:
YJV22-6/10KV 3*300
电缆
外径约82mm;YJV22-8.7/10KV 3*300电缆外径约90mm。计算方法:导体直径+绝缘+外被的厚度 成缆外径:2芯 K=2
3芯
K=2.16 4芯 K=2.42 5芯 K=2.7 6芯 K=3.0 7芯 K=3.0 电缆通常是由几根或几组导线[每组至少两根]绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间...
120
三芯
高压
电缆
一米出几斤铜
答:
120
三芯
高压
电缆
一米可以出3.23KG的铜 。120表示单线截面积是120平方毫米,由此可以计算出三芯一米长电缆中铜的体积是:(120/100)*3*100=360cm³。因为铜的密度是8.960 g/cm³ ,所以可以计算出重量是360*8.960=3225.6g。
三芯
16平方的
铜电缆
能承受多少千瓦?
答:
每平方米可以走4个电流,16平方可以走64个电流。三相线380V乘以64等于24320也就是说可以承受24.32千瓦。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
粗的铜电缆用什么剪断
三芯电缆线
三芯电线的价格表
电缆三芯图片大全
三芯电缆规格型号一览表图片
电缆线一米多少钱三芯
两相三芯电缆型号
电缆线多少钱一米
家用白色3芯2·5X3软钥线