变频调速供水设备的设备技术条件
答:
1)、电源可靠,应为
双电源
或
双回路
供电方式。具有电源适应性,设备输入电压波动和控制器输入电压波动不超过额定电压±10%时,应能正常工作。2)、设备应具有自动调节水泵转速和软启动的功能。定压给水时,设定压力与实际压力差不得超过0.01MPa;变压给水时,给水系统工作压力应按管道工作特性曲线改变。3)...
什么是二级负荷?
答:
3.二级负荷设备应根据本单位的电源条件及负荷性质采用下列方式之一:一、
双回路
(有条件则用
双电源
)供电,在最末一级配电装置处自动切换。二、双回路(有条件则用双电源)供电到适当的配电点,自动互投后用专线放射式送到用电设备或者用电设备的控制装置上(消防设备不适用)。三、由变电所引出可靠的...
10kv
双回路电源
也用万用表核相吗?送电之前能否核相?
答:
你千万不要用万用表直接点上去!你这种方法只能通过PT二次侧进行简单测量!在不排除PT接线错误的前提下是可以的!我是不建议这种方法!有高压核相仪器!是2个长的绝缘杆!分别碰到两路10KV同一相母线上,观察核相仪上面显示的电压!我去年看别人操作了一次!似乎有点恐怖!母线上面就是10KV电压啊!还有...
消防泵房的排污泵是否必须使用
双电源
?
答:
所有消防设备都是要求
双回路电源
,并且是一用一备,要两台排污泵,如果地下室消防管道漏水或则断裂,一台泵工作失常,备用泵投入使用,要不地下室就淹啦!而且是自动控制抽水。
住宅小区必须有两路
电源
吗?是强条规定吗
答:
如果二台变压器分别由二条不同供电点的线路供电,则可以看成是双重电源,分别引出的二条线路是可以为重要负荷供电的;如果二台变压器分别由同一变电站的二条10kV出线供电,这时不叫
双电源
,而叫
双回路
供电,在95版是允许的,但09版不行了;4、双电源是指二个供电点引出的二条线路,...
电气设计中应急照明的问题
答:
我想在你所述问题中,业主误解了
双电源
供电的意义(两路市电是电网里含有的备用应急电源),灯具自带的蓄电池就是备用电源,加上一路正常供电已经满足了两路电源。设计自带蓄电池灯具本身就是要降低双电源和EPS供电的成本。在该系统中,其实只是
双回路
供电,而不是所谓的双电源,当然双回路也提高了应急照明...
二级负荷正常情况下可以由一路高压线路提供
电源
,设两台变压器分别出两路...
答:
这时不叫
双电源
,而叫
双回路
供电,在95版是允许的,但09版不行了;4、双电源是指二个供电点引出的二条线路,当一个电源点出现问题时,不会影响另一个电源点正常供电;而双回路是二条供电线路,可以从同一变电站引出,当这个变电站出问题时,可能二路都不能保障供电;从某种意义上说,双电源一定是...
如何配置重要电力用户应急
电源
答:
这时不叫
双电源
,而叫
双回路
供电,在95版是允许的,但09版不行了;4、双电源是指二个供电点引出的二条线路,当一个电源点出现问题时,不会影响另一个电源点正常供电;而双回路是二条供电线路,可以从同一变电站引出,当这个变电站出问题时,可能二路都不能保障供电;从某种意义上说,双电源一定是...
我厂
双回路
供电,不带母联,每条线能带8000KVA,是否意味着我的总装机...
答:
不是。
双回路
供电就说明电源来自一个上级,两路只能分开试用,互为备份。只有
双电源
供电才是两路独立使用。
哪个规范规定
双电源
供电还要设置柴油发电机组
答:
出自《建筑设计防火规范》第10.1.4条。消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用
电源
时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在30s内供电。当城市只有一路供电时,可采用自备柴油发电机作为备用电源。国外一般使用自备发电机设备和蓄电池作消防备用...