请教郭老师,关于
双回路
供电的安全问题
答:
如果需要的供电可靠性比较高,是需要架设
双电源
供电的;事实求是地说,线路故障(事故)还是影响供电可靠性的最主要的原因;但如果生产工艺允许停电,且停电后不会产生多大的影响,就不必建双电源了;建设双电源不但自己增加了建设投资,也占用了供电企业的有限供电资源;有没有闭锁装置不是产生误操作的直接...
...只有一座110千伏变电站,有两台主变,可以为该小区提供
双电源
吗...
答:
1、所谓
双电源
,是指向小区供电的二个电源是互相独立的,不能有关联性,出自一个变电站,同杆架设的二条线路,同电缆沟排列的二根电缆等都不是二个独立的供电电源,也就构不成双电源。而二条线路,无论有没有关联性,都可称为
双回路
,也就是二个电源供电的回路。2、居民小区也没有必要配置双电源...
如何区分一级、二级负荷对配电
电源
的要求
答:
3.二级负荷设备应根据本单位的电源条件及负荷性质采用下列方式之一:一、
双回路
(有条件则用
双电源
)供电,在最末一级配电装置处自动切换。二、双回路(有条件则用双电源)供电到适当的配电点,自动互投后用专线放射式送到用电设备或者用电设备的控制装置上(消防设备不适用)。三、由变电所引出可靠的...
超过150米的办公楼一定要做
双回路电源
吗
答:
超过150米的办公楼一定要做
双回路电源双电源
的作用是针对比较重要的用电设备(一般不允许停电),在常用电源故障或停电时自备用电源自动投入,就是保证设备不断电,是作为电源的切换用的。
...下这个配电系统图?配电系统图应该怎么看?几条
回路
?
答:
这个应该是一类高层住宅的竖向配电图。最左侧的是总配电箱引致各楼层户内的电缆回路。有3个总配电箱或表箱15AW0-1~15AW0-3一梯四户,每个回路进线为WDZA-YJV-3X10引入至用户箱。主干缆看不清,可能是预分支电缆?第2竖向应该是客梯
双电源
,
双回路
电源分别由室外配电箱15AW01/15AWT2引来。第3...
10KV以上的
双电源
转换开关应该是手动还是自动请指教一下谢谢老师了...
答:
10KV以上
双回路
进线实现转换用手动还是用全自动需根据现场停电时间决定,如果停电时间可以够长,可装手动切换,需人工带操作杆到开关下面进行操作;如果停电时间匆促,就需要安装全自动切换开关,陕西泰开电气设备有限公司有一款在断路器加三工位隔离开关进行全自动切换,从A
电源
到B电源完全切换过程只需80毫秒...
煤矿
双回路电源
,一路有T接,存在什么风险?
答:
煤矿属于重要的用电客户,其供电电源必须要
双电源
供电,应是10kV专用线路,才能确保安全可靠,如果在其中一路T接其它线路,及有可能影响供电可靠性。
关于应急照明的问题
答:
---这要分两种情况,一是自带蓄电池的,它就不需
双电源
,只需把它们都接在应急
回路
上就行了,以方便检查;二是采用集中电源的,它就必须是双电源了。2、使用普通照明的回路可不可以?---应该是单独一个应急回路。平时都处于充电状态,市电停了后,靠蓄电池或是集中电源供电。
一级负荷供电,必须在末端进行
双电源
切换吗?可有这样的规范条文规定...
答:
一些重要的场所(如一类高层建筑等)要采用一级负荷供电(即两个独立
电源
),次重要的场所要采用二级负荷供电。对一、二级负荷供电的情况,消防要求在发生火灾时,主电源和应急电源采用末端切断的方式来强切。 也就是说,强切之后,将只有应急电源工作,原来在主电源上的所有负荷(包括动力系统,非消防照明...
高压
双回路
切换设备有哪些
答:
这种切换设备如下:1、ZW32-12/40。5KV
双电源
自动转换装置,是由单台高压真空断路器和双侧隔离开关两部分组成,当一路电源发生停电或欠压时电动隔离自动切换到另一路正常电源供电,可靠保证供电的连续性。2、HZW10-12高压双电源断路器,采其A进线或B进线线路上的电压、判断断路器与自动隔离开关的状态...
棣栭〉