桥架防火规范要求
弱电
桥架
的铺设
规范
答:
弱电桥架的有如下铺设
规范
:一、电缆桥架型式及品种的选择;二、规格选择;三、支吊架的配置;四、
防火要求桥架防火
的区段,必须采用钢制或不燃、阻燃材料;五、接地;六、桥架系统设计内容桥架系统工程设计应与土建、工艺以及有关专业密切相配合以确定最佳布置;七、安装电缆桥架的安半夜参照中国建筑标准...
桥架
安装
规范要求
答:
2.非镀锌电缆
桥架
间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。1.6 电缆桥架处如有
防火要求
的...
电缆
桥架
安装
规范
标准是什么?
答:
因设计不够完善等原因,造成局部出现放置电缆太多,甚至于有满载现象,不符合
规范
3.2.1条规定:电缆的填充率不应超过有关标准的规定值,动力电缆40%,控制电缆50%的
要求
。就此而言,监理人员应做好事前预控措施,严格要求施工单位在未采购
桥架
之前,熟练掌握电气工程系统的使用功能,对每路桥架内电缆的...
电缆
桥架
安装
规范
及验收
要求
答:
CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会 电气工程委员会修订。2017电缆桥架国家标准厚度 电缆桥架宽度<100~ 标准厚度需达到 1mm 100<电缆桥架宽度<150~ 标准厚度需达到 1.2mm150<电缆桥架宽度<400~ 标准厚度需达到 1.5mm 400<电缆桥架宽度<800~ 标准厚度需达到 2mm ...
电力电缆在
桥架
中敷设的
要求
答:
外观检查:电缆
桥架
进人施工现场,应提交下列资料产品出厂合格证、省市级质监站定期检验报告及有关技术鉴定文件等电缆桥架板材厚度应满足有关
要求
。热镀锌的电缆桥架镀层表面应均匀,无过烧、挂灰、局部未镀锌等缺陷。静电喷塑应平整、光滑、均匀、不起皮,无气泡、水泡桥架本身应平整,无扭曲变形,内壁应光滑...
高层住宅强弱电桥架一定要釆用
防火桥架
吗
答:
釆用
防火桥架
的目的,是保证火灾发生时与消防、逃生有关的供电及通讯设施可以使用。如排烟、应急照明、打开门禁、关闭防火门等等。由于这些设施遍布整个建筑,而且消防用和非消防用的线缆往往共用敷设空间,所以很难分别对待。通常都是一律按照
消防要求
敷设。GB 50016-2014《建筑设计
防火规范
》:10.1.6 消防...
电缆沿
桥架
敷设
规范
有哪些?
答:
电缆
桥架
安装
要求
流程:确定防线的位置→预先埋好膨胀螺栓或者铁件→安装支.吊.托架→电缆桥架安装→接地线的保护安装1. 铝合金电缆桥架的安装与桥架里面的电缆敷设,应该按照已经通过批准的设计方案施工。2. 由支架、吊架和托架支撑的槽式、托盘或梯架直线段、不是直线弯通的线段组合而成,敷设电缆不要...
汽车库
防火规范
答:
首先,汽车库
防火规范
明确
要求
建筑材料的防火等级。例如,车库的墙体、顶棚以及隔断等结构应采用不燃或难燃材料,以降低火灾发生的概率。同时,规范还规定了电气线路的铺设方式,要求使用阻燃电缆,并设置
防火桥架
,确保即使在火灾情况下,电气系统也能维持一定时间的正常运行,为疏散和救援争取宝贵时间。其次,...
请教
桥架
安装的有关问题和
规范
?
答:
2.非镀锌电缆
桥架
间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。电缆桥架处如有
防火要求
的场所,应采取防火...