,做预算的,不知道施工工艺,请教
答:
路灯电缆的穿管工艺是指将电缆通过管道或管槽进行布线的过程。下面是一些常见的路灯
电缆穿管
工艺及预算的介绍。首先,需要确定电缆的规格和长度,以及穿管的距离和数量。根据这些信息,可以计算出所需的电缆数量和长度,以及穿管所需的管道或管槽的长度。其次,选择合适的穿管工具和材料。常用的穿管工具...
电力
电缆
线路最大间距
规范
是多少?
答:
规范
上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m。《电力
电缆
井设计与安装》(07SD101-8)中,直线段上电缆井的距离不宜大于100m。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际情况适当减小间距。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温...
求直埋
电缆
的
规范
,一次电缆和二次电缆能不能同沟敷设?最好能给个规范...
答:
第四节 直埋电缆的敷设 第5.4.1条 在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。 第5.4.2条
电缆埋置
深度应符合下列要求: 一、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物、与地下...
穿线桥架的敷设标准是什么?哪位网友晓得?
答:
00DX00173页规定:线路敷设方式标注:穿焊接钢管敷设:SC
穿电线管
敷设:MT穿硬塑料管敷设:PC穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
电缆
桥架敷设:CT金属线槽敷设:MR塑料线槽敷设:PR用钢索敷设:M穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC穿金属软管敷设:CP直接
埋设
:DB电缆沟敷设:TC混凝土排管敷设:CE导线敷设部位...
强、弱电线排管线距离应是多少?
答:
前后1m范围内。
电缆线
相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内
穿管
保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m。电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m。电缆与建筑物基础的距离,应能保证
电缆埋设
在建筑物散水以外;电缆...
电缆
预埋需要技术交底吗?需要交底什么内容
答:
8.电缆保护管预埋为φ160的涂塑钢管;壁厚为4.5mm,电缆保护管内径不得小于电缆外径的1.5倍;9.金属电缆保护管应先去管口的毛刺,采用管套连接,并用螺丝紧固,连接密封良好;10.
电缆穿管埋
深不满足900mm时,电缆穿管应采用C15混凝土包封处理,但埋深不得小于600mm。三、电缆标示桩 开挖电缆沟应设...
电缆
在建筑电气工程中的敷设方式
答:
沿钢线槽:SR沿屋架或跨屋架:BE沿柱或跨柱:CLE穿焊接钢管敷设:SC
穿电线管
敷设:MT穿硬塑料管敷设:PC穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
电缆
桥架敷设:CT金属线槽敷设:MR塑料线槽敷设:PR用钢索敷设:M穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC穿金属软管敷设:CP直接
埋设
:DB电缆沟敷设:TC导线敷设部位的标注...
电缆
施工验收
规范
是什么
答:
第3.0.2条
电缆管
的加工应符合下列要求:一、管口应无毛刺和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形。二、电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于
管子
外径的10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。三、金属电缆管应在外表涂防腐漆或涂沥青,镀锌管锌层剥落处...
放
电缆
施工方法
答:
电缆施工方法 1、电缆保护管的加工及
埋设
:电缆从沟道至设备常常是
穿管
敷设,为的是保护电缆部首机械损伤和避免过多砌筑分支沟道。电缆保护管在土建施工时配合土建进行预埋。电缆保护管一般采用水煤气管,预埋前要对
电缆管
进行加工。电缆管使用钢锯的下料,电缆管的弯曲用液压或电动机械弯管机弯制,弯制时使用与管子相适应...
什么是
电缆
直埋敷设,什么是电缆沟敷设,什么是电缆隧道敷设?他们有区 ...
答:
1、
电缆
直埋就是直接把电缆埋入地下,此方式对电缆有要求。2、电缆沟敷设就是先修建出一条用于放置电缆的沟道,并设支架,再敷设电缆。3、电缆隧道则更为宽大,可以有人通过。有区别,区别在于范围不同。
埋设
一般专指在地面以下的按照规则敷设的设施。可以是电缆,管线,光缆等等。而敷设则是依靠所以设施...