44问答网
所有问题
当前搜索:
电缆穿管埋设规范
110KV
电缆
直埋敷设有什么要求?
答:
4 位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔 100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。5 当采用
电缆穿
波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于 100mm 的素混凝土,宽度不应小 于管外侧 50mm,电缆可不含铠装。5.3.3 直埋敷设于非冻土地区时,
电缆埋置
深度应符合下列...
电缆
直埋地
穿管
敷设的方法
答:
,与树木的距离为1.5m。8、无铠装电缆从地下引出地面时,高度1.8m及以下部分,应采用金属管或保护罩保护,以防机械力损伤(电气专用间除外)。9、铠装电缆的金属外皮两端应可靠接地,接地电阻不应大于10Ω。10、在电缆通过的无永久性建筑物的地点,应埋设标桩,接头与转弯处也应
埋设电缆
标桩。
直埋
电缆
的标准是如何要求的?
答:
i、直埋
电缆
上、下应铺垫不小于100mm厚的砂或软土,且盖以混凝土板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧各50mm。软土或沙子中不应有石块或其它硬质杂物。j、直埋电缆与道路、铁路、排水沟等交叉时应
穿管
保护,保护管的长度应超出路基每侧各1m,超出排水沟底面0.5m。k、直埋电缆在直线段每隔50~100m处、...
10KV
电缆
敷设深度要求是多少?
答:
直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或正下方。 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离,应符合表5.3.5的规定。 表 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离(m)注:① 用隔板分隔或
电缆穿管
时不得小于0.25m;② 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.1m; ③ ...
电缆
沟的深度是多深?
答:
强电与弱电线路平行敷设,距离1米及以上。\x0d\x0a
埋设
深度:直埋敷设、
穿管
敷设均为当地冻土层以下。比如北京地区埋设深度:自然地面下0.8——1.0m。\x0d\x0a直接
埋地敷设
的线路,过道路时,应穿钢管保护;直埋敷设线路应按国标图集《室外
电缆
敷设》要求施工,一般施工图中会给出做法及参见图集的...
电缆
直埋敷设的最小深度是多少?
答:
4 位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。5 当采用
电缆穿
波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm 的素混凝土,宽度不应小 于管外侧50mm,电缆可不含铠装。5.3.3 直埋敷设于非冻土地区时,
电缆埋置
深度应符合下列规定:1...
电缆
套管
埋地敷设规范
答:
4 位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。5 当采用
电缆穿
波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。3 直埋敷设于非冻土地区时,
电缆埋置
深度应符合下列规定:1 电缆外皮...
直埋
电缆
线路在
埋设
时有哪些要求与规定
答:
2、在桥上敷设的电缆应加垫弹性材料制成的衬垫,桥两端和伸缩缝处应留有电缆松弛部分,以防电缆由于结构胀缩而受到损坏。3、
电缆穿
保护管长度在30m以下时,直线段保护管内径不小于电缆外径的1.5倍;有一个弯曲时不小于2倍;有两个弯曲时不小于2.5倍。电缆穿保护管长度在30m以上时,直线段保护管...
电缆
一般在地下埋的深度是多少?
答:
