电线电缆
安装方式、敷设方式简写详解
答:
8 CT 用
电缆
桥架敷设 Installed in cable tray 9 PL 用瓷夹敷设 Laying by porcelain clip 10 PCL 用塑料夹敷设 Laying by P.V.C. clip 11 FMC 穿蛇皮管敷设 Run in Flexible metal conduit 12 DB 直接
埋设
Direct burial 敷设部位的标注(新标准)序号 文字符号 中文名称 英文名称 1 M 用...
电缆
沟设计在设计有什么需要注意的
规范
?
答:
电缆
上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。 (3)电缆弯曲半径应符合
规范
要求,在沟内敷设应有适当的蛇形弯,电缆的两端、中间接头、
穿管
处、垂直位差处均应留有适当的余变。 (4)电缆之间,电缆与其它管道:道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应满足规范的要求。 (5)冬季敷设电缆,...
国家有没有明文规定
电线埋
在墙壁里面一定要套管?
答:
如果是建筑商盖楼房的时候是一定要套管的。如果是自己改电,没有人强制,完全自愿。但是为了自己的用电安全以及将来换
电线
方便,还是套管好。
线管的代号及敷设方式是什么
答:
穿焊接钢管敷设:SC
穿电线管
敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
电缆
桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接
埋设
:DB 电缆沟敷设:TC 混凝土排管敷设:CE 导线敷设部位的标注 沿或跨梁...
铝芯三相四线
电缆
常
埋
地下可以吗
答:
4 位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。5 当采用
电缆穿
波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。5. 3. 3 直埋敷设于非冻土地区时,
电缆埋置
深度应符合下列规定:1...
水平
电缆
桥架怎样放电缆
答:
2、
电缆
引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管注明引下方式即可。3、电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。4、布放在线槽的
缆线
可以...
铠装
电缆
的用途及敷设?
答:
1、铠装电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上,以增加电缆的机械强度,提高防侵蚀能力,是为易受机械破坏及极易受侵蚀的地区而设计的
电线电缆
。2、可以采用任何一种方式敷设,更适用于岩石地区的直埋敷设。铠装电缆一般是固定敷设电力电缆,通俗来说就是固定在一个地方而基本不移动,动力线传输电能。
电缆
井间距设多少米合适?谢谢了,大神帮忙啊
答:
规范
上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m,这个主要是敷设
电缆
受机械的限制,特别是大的电缆,距离长了无法拖动。《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)中,直线段上电缆井的距离不宜大于100m。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际...
预埋(4*120+1*70)的
电缆
,(4*70+1*35)的电缆 要用直径多少的钢管呢_百度...
答:
(4*120+1*70)电缆理论外径为43mm;(4*70+1*35)电缆理论外径为35.7mm。因此对应的钢管分别为43x1.5=64.5;35.7x1.5=53.6;因此均可选DN65的管。
规范
规定在选择
电缆线
保护管时是根据电缆线的外径来确定钢管规格的。在
穿管
长度小于30米及以内,钢管的内径一般不应小于电缆外径的1.5倍;在...
下有
电缆
标示 间距多少米
答:
沿
电缆
路径的直线间隔100米。国标GB 50217-2007 《电力工程电缆设计
规范
》规定5.3.2 直埋敷设电缆方式,应符合下列规定:电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm 的软土或砂层。沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm 的保护板,保护板宜采用混凝土。城镇电缆直埋...