电气安装工程中预埋管线的埋深应该是多少?
答:
如采用直埋敷设时,应考虑使用铠装电缆;
电缆
桥架内、架空敷设、
穿管
敷设及电缆竖井内敷设时,应考虑使用无铠装电缆;变电站内及有特殊防火要求的场所敷设电缆时,宜考虑使用阻燃电缆等 二、10kV电缆敷设方式 有直埋、穿管、浅槽、电缆沟、电缆隧道和架空敷设等几种。直埋敷设由于最节省投资又施工简便,一直被广泛采用。
电缆
沟的要求有哪些?
答:
i、直埋
电缆
上、下应铺垫不小于100mm厚的砂或软土,且盖以混凝土板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧各50mm。软土或沙子中不应有石块或其它硬质杂物。j、直埋电缆与道路、铁路、排水沟等交叉时应
穿管
保护,保护管的长度应超出路基每侧各1m,超出排水沟底面0.5m。k、直埋电缆在直线段每隔50~100m处、...
埋设电缆
的
规范
答:
强电与弱电线路平行敷设,距离1米及以上。
埋设
深度:直埋敷设、
穿管
敷设均为当地冻土层以下。比如北京地区埋设深度:自然地面下0.8——1.0m。直接
埋地敷设
的线路,过道路时,应穿钢管保护;直埋敷设线路应按国标图集《室外
电缆
敷设》要求施工,一般施工图中会给出做法及参见图集的图集号。所谓“凯撒,凯...
电缆
过道
埋设
时,应埋深多少cm,上下左右撒满细沙多少mm
答:
i、直埋
电缆
所用管材一般采用水泥导管或PVC导管。水泥导管一般用于中低压
电缆
管道,我局新建110KV电缆管道大多采用PVC管。PVC管道管壁光滑,安 装简便,电缆敷设时摩擦力较小,对外护套损伤较轻。 砖砌或预制沟体敷设方式也是一种普遍采用的电缆敷设方式。优点是可以同时容纳许多类型、许多数量电缆,用电缆支架加以区分 隔离;...
直埋电力
电缆
敷设时有哪些要求
答:
四 位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔一00m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。 5 当采用
电缆穿
波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于一00mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。 5. 三. 三 直埋敷设于非冻土地区时,
电缆埋置
深度应符合...
10KV
电缆穿
钢管
埋设
时,电缆沟的深度多少合适?
答:
电缆
铺设:1.直埋铺设不小于0.7米,农田不小于1米,过路加钢管保护.2.采用管井铺设时,电缆井之间距离不宜超过30-50米,根据使用
管子
不同可采用水泥包封.
电缆
沟挖多深?
答:
i、直埋
电缆
上、下应铺垫不小于100mm厚的砂或软土,且盖以混凝土板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧各50mm。软土或沙子中不应有石块或其它硬质杂物。j、直埋电缆与道路、铁路、排水沟等交叉时应
穿管
保护,保护管的长度应超出路基每侧各1m,超出排水沟底面0.5m。k、直埋电缆在直线段每隔50~100m处、...
电缆
预埋需要技术交底吗?需要交底什么内容
答:
7.底部需要修整平整后才能敷设电缆保护管,然后用细土回填夯实;8.电缆保护管预埋为φ160的涂塑钢管;壁厚为4.5mm,电缆保护管内径不得小于电缆外径的1.5倍;9.金属电缆保护管应先去管口的毛刺,采用管套连接,并用螺丝紧固,连接密封良好;10.
电缆穿管埋
深不满足900mm时,电缆穿管应采用C15混凝土...