三相四线120吕芯电缆,380v从变压器到工地现场距离700米,能带多少千瓦?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-03-03
按照10%线路压降,电流115A,按照功率因数0.8计算,可以带60KW左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3G63VDYYYKY3VDYDZ3.html
其他回答
第1个回答 2017-03-02
30kw
第2个回答 2017-03-03
按电压损失6%计算,能带51wk
相似回答
120
七十米
吕芯电缆能带多少千瓦
答:
你好,70平方的铝芯电线,经查电缆对照表,明线敷设安全截流量约191A。三相四线供电时,
供电距离如果在70米,可以带80KW没问题
。以上仅供参考。
120
七十米
吕芯电缆能带多少千瓦
答:
你好,70平方的铝芯电线,经查电缆对照表,明线敷设安全截流量约191A。三相四线供电时,
供电距离如果在70米,可以带80KW没问题
。以上仅供参考。
25平方地埋铝线
距离变压器700米能带多少千瓦?
答:
S=25㎜²(铝), L=
700
m, 假如U=
三相四线
400V, COS=0.8, R=0.0315*700/25=0.882Ω, △U7%=28V, I=U/R=28/0.882=31.75A, P=√3UICOS=1.732*0.4*31.75*0.8=17.6kW/N台(最大单台电机宜在5.5kw以下)。
...面积与
距离
的计算(是不是说到电压降),配电
变压器
的最大承受力_百度...
答:
028÷6=490截面积导线,,所以建议用最小400平方,最好用500平方.每线损耗=工作电流2×平均线长度×电阻率÷线缆截面积=1502×
700
×0.028÷400=1102.5W三线总损耗=3.3075KVA.这还不包括因压降引起电流增大损耗增加。所以建议用最小不大于125KVA配电
变压器,
最好配150KVa变压器 ...
大家正在搜
220v变380v三相变压器
380v变220v变压器接线图
三相四线和三相三线
三相380v转三相220v
380v变220v的变压器
380v变220v的变压器怎么接
380v变220v的变压器原理
380v转220v变压器怎么接线
单相220v变三相380v
相关问题
500的变压器距离800米,用120的吕芯线带120kw的输...
50平米吕芯线380能承受47个千瓦吗
各位师傅,离变压器400米处带动50千瓦左右的电机,需要多大...
请问120千瓦 要用多大铝芯电缆
25平方电缆三相四线可以带多少千瓦计算公式
从变压器接25平方铝芯三相四线到250米的地方,能否共一台1...
三相四线150的铜芯电缆从315的变压器到630A的主空开1...
我是一名工地电工,用电量在150个千瓦,离变压器有三百米,用...