JGJ16-2008民用建筑电气设计规范8.3.2条怎么理解?地下室预埋的套管算什么条件,壁厚多少?

8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。那地下室预埋的套管算什么环境》壁厚要求多少的?
设计说明:(6)保护管:干线及地下室采用SC厚壁镀锌钢管,末端支线采用KBG薄壁钢制电线管。管壁厚度不小于1.5mm。线管防腐要求:热镀锌。

《JGJ16-2008民用建筑电气设计规范》 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。

地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”预埋在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1.5mm,也可以采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。(可选择)

地下室是建筑物中处于室外地面以下的房间。在房屋底层以下建造地下室,可以提高建筑用地效率。一些高层建筑基础埋深很大,充分利用这一深度来建造地下室,其经济效果和使用效果俱佳。

地下室的类型按功能分,有普通地下室和防空地下室。按结构材料分,有砖墙结构和混凝土结构地下室。按构造形式分,有全地下室和半地下室,

扩展资料

地下室一般由顶板、底板、侧墙、楼梯、门窗、采光井等组成。

地下室的顶板采用现浇或预制混凝土楼板,板的厚度按首层使用荷载计算,防空地下室则应按相应的防护等级的荷载计算。

在地下水位高于地下室地面时,地下室的底板不仅承受作用在它上面的垂直荷载,还承受地下水的浮力,因此必须具有足够的强度、刚度、抗渗透能力和抗浮力的能力。

地下室的外墙不仅承受上部的垂直荷载,还要承受土、地下水及土壤冻结产生的侧压力,因此地下室墙的厚度应按计算确定。

参考资料来源:百度百科-地下室

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-06
1、《JGJ16-2008民用建筑电气设计规范》 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
2、地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”预埋在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1.5mm,也可以采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。(可选择)
3、同上,如果是明敷于地下室内的导管,“应”采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。(必须)
第2个回答  2015-07-20
直敷布线应采用护套绝缘电线(就是其他直接敷设尽量不用,尽量用PVC护套线、橡塑护套线或橡胶护套线,比如YC 3×6+2×4的电缆线),其截面不宜大于6mm2(如果电缆线截面大于6m㎡,由于电缆自重造成安全隐患,原因是现在国家要求墙体都用轻型砌体,所以强度很难保证悬挂重物)。
地下室应算潮湿环境(在建筑规范里地下室、屋面、卫生间等都算潮湿环境,所以都必须做防水处理),根据《民用建筑电气设计规范8.4.2》规定明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2mm的厚壁钢导管。
第3个回答  2013-09-18
建议 看你穿管的用途 如果是穿电缆 那么就用金属钢管 如果是电线 如照明 电话线等 就用电线管 阻燃塑料管 或金属电线保护套管 样子可以用百度图片搜

壁厚因为是地下室 考虑潮湿问题 还是用2mm厚的吧
可考虑
8.4.2
明敷或暗敷于建筑物顶棚内正常环境的室内场所时,可采用双层金属层的基本型可挠金属电线保
护套管。
明敷于潮湿场所或暗敷于墙体、
混凝土地面、
楼板垫层或现浇钢筋混凝土楼板内或直埋地下时,
应采用双层金属层外覆聚氯乙烯护套的防水型可挠金属电线保护套管追问

你这个不恰当

追答

恰当与否不做评论 但是一般民用家里的电线都是用的塑料管 也看过施工单位如何弄的 当然楼主搜到正解就要按标准设计 我也学习了

第4个回答  2013-09-18
属于埋地敷设的导管,壁厚不小于2mm本回答被提问者采纳