第1个回答 2012-12-08
图中没有热继电器,热继电器一般不用接零线。理论上,零线断了,Y接的电机是不会增大的,这个图只画出了两只接触器的正反转触点,不完整,没有控制、闭锁线路图,如果画完整,是一张正反转的控制接线图。来自:求助得到的回答本回答被网友采纳
第1个回答 2012-12-08
其中一条线掉了电机不运转,电流会增加的,任意两条线交换对接,电机可以实现反转
第2个回答 2012-12-09
热继电器辅助触点的零线掉了 电流不会增大 但是你应该启动不了电机 图中主回路不能实现正反转 因为你把三相对调了两次 所以和没有对调结果一样
第3个回答 2012-12-08
电路中的热继电器的零线掉了,电路中的电流不会增大。